《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] QBZ-80开关常见故障维修秘籍三

  [复制链接]
查看66827 | 回复122 | 2012-1-14 11:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖是《防爆开关原理与维修教程》其中之一,欢迎阅读教程全部内容:http://www.myele.com/thread-10797-1-1.html
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程
欢迎加本人QQ:2363945025(验证时请注名:防爆开关) 更新及时通知  

      总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>  

      前两贴讲了80开关常见的两只故障现象。这一贴再介绍几种:

真空接触器吸合时,动作缓慢。

         出现这种故障常见的原因有电源电压低。有的时候是由于控制变压器的原边的电压选择端子错误造成的,这个比较好处理。
         我还遇到过一种现象:我矿刚购买的一批新的80开关,在下井之前,通电试验,一切正常。可是下井之后,多个区队反应,开关吸合缓慢,有的甚至吸合不上。于是上井运到我单位维修,但通电试验仍正常。
        下井之前,我们都将变压器一次侧的电源根据他们的需要调整好了,排除电压选择错误的可能。由于是多个区队同时出现这种情况,再排除井下现场环境的原因。这能从开关本身找原因。
        我将开关本体拿出来,首先检查开关的配线,没有错误。
        检查接触器切换吸合/维持线圈回路的辅助常闭点(上贴中的KM4),接触很好。
        整流桥,也没有问题。
        测量整流桥输入、输出电压正常。通电试验,很好呀。于是开关再次下井使用,结果还是到井下之后,还是吸合不上,动作缓慢。
        怎么回事哪?接触器有问题?我给了使用单位一个新的接触器,让他下井之后换上。第二天,他告诉我换上之后,故障依旧。
        这到底是怎么回事哪?我把还没有下井的同批次新开关再次拆开检查,测量控制变压器的原副边电压,都正常。测量完毕后,一看变压器,突然发现,
购买主题 已有 358 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐

本帖被以下淘专辑推荐:

欧阳敬昕 | 2022-7-2 15:19:02 | 显示全部楼层
学习了,挺不错的经验。
zhou | 2018-12-22 17:06:33 | 显示全部楼层
此贴有没有开关跳闸故障处理意见
§落叶飘云§ | 2018-7-2 19:57:49 | 显示全部楼层
18931058310 | 2016-5-23 20:13:22 | 显示全部楼层
yanghang | 2015-11-30 20:07:00 | 显示全部楼层
前两天,我更换了一个真空接触器,原因是整流桥二极管击穿,我又更换了一个真空接触器,开了有半个小时,昅合线圈烧了,别人说KM4没有断开。
每一个9 | 2015-11-29 20:15:31 | 显示全部楼层

就是分太贵
wxdnhm001 | 2015-11-24 12:29:58 | 显示全部楼层
老师真是好人,现在这样的人太少了
最爱烁宝贝 | 2015-10-12 10:10:57 | 显示全部楼层
积分和技能不一样啊
258321987 | 2015-8-20 11:27:04 | 显示全部楼层
学习了 受益匪浅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则