《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

防爆标志详细介绍

[复制链接]
查看2625 | 回复2 | 2012-2-17 21:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
一般在可燃性气体环境中,使用电气产品时必须使用防爆型产品。防爆型产品的外壳上一般有以下标志,具体含义如下:

Ex d Ⅱ B T4
① ②③④ ⑤
、中国及国际电工委员会防爆标志

、隔爆型

、除煤矿、井下用之外的电气设备

、按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为
ABC
三级

、按设备最高表面温度分为
T1
T6
六个组

位编码:

Ex——
中国及国际电工委员会防爆标志;
EEx——
表示欧共体
AD——
意大利;
MS
AE——
法国
FLP——
英国;
UL
FM——
美国;
E——
德国
IEC
位编码

代号
防爆型式
国家标准
防爆措施
适用区域

d
隔爆型
GB3836.2
隔离存在的点火源
Zone1,Zone2
e
增安型
GB3836.3
设法防止产生点火源
Zone1,Zone2
ia
本安型
GB3836.4
限制点火源的能量
Zone0-2
ib
本安型
GB3836.4
限制点火源的能量
Zone1,Zone2
p
正压型
GB3836.5
危险物质与点火源隔开
Zone1,Zone2
o
充油型
GB3836.6
危险物质与点火源隔开
Zone1,Zone2
q
充砂型
GB3836.7
危险物质与点火源隔开
Zone1,Zone2
n
无火花型
GB3836.8
设法防止产生点火源
Zone2
m
浇封型
GB3836.9
设法防止产生点火源
Zone1,Zone2
h
气密型
GB3836.10
设法防止产生点火源
Zone1,Zone2
s
特殊型

DIP
粉尘防爆型
用于爆炸性粉尘环境,其前面无需加
EX
EEX
等标志

危险场所危险性划分:

爆炸性物质
区域定义
中国标准
北美标准

气体
(CLASS Ⅰ)
在正常情况下
,
爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所
Zone 0(0
) Div.1
在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所
1

在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现
,
仅仅在不正常情况下
,
偶尔或短时间出现的场所
2
Div.2
粉尘或纤维
(CLASS Ⅱ/Ⅲ
在正常情况下
,
爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续
,
短时间频繁地出现或长时间存在的场所
10
Div.1
在正常情况下
,
爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现
,
仅仅在不正常情况下