《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

低压电器(断路器)选用要求

[复制链接]
查看2915 | 回复2 | 2012-2-25 13:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
一.断路器的选择

  1.一般低压断路器的选择

  (1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压.

  (2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流.

  (3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流.

  (4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25

  (5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流.

  (6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压.

  2.配电用低压断路器的选择

  (1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量.

  (2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间.

  (3)短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35KIdem).其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流.

  (4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核. 信息请登陆:输配电设备网

  (5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem).其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2.

  (6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值.

  3.电动机保护用低压断路器的选择

  (1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流.

  (2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间.按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡.

  (3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流.

  4.照明用低压断路器的选择

  (1)长延时整定值不大于线路计算负载电流.

  (2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流.

  二.漏电保护装置的选择

  1.形式的选择

  一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性. 信息请登陆:输配电设备网

  2.额定电流的选择

  漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流.

  3.极数的选择

  家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器;若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器.

  4.额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择)

  为了使漏电保护器真正起到保安作用,其动作必须正确可靠,即应该具有合适的灵敏度和动作的快速性.

  灵敏度,即漏电保护器的额定漏电动作电流,是指人体触电后流过人体的电流多大时漏电保护器才动作.

  灵敏度低,流过人体的电流太大,起不到保护作用;灵敏度过高,又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家庭一般为5mA左右).家庭装于配电板上的漏电保护器,其额定漏电动作电流宜为15~30mA左右;针对某一设备用的漏电保护器(如落地电扇等),其额定漏电动作电流宜为5~10mA.

  快速性是指通过漏电保护器的电流达到动作电流时,能否迅速地动作.合格的漏电保护器的动作时间不应大于0.1s,否则对人身安全仍有威胁. 信息来自:输配电设备网

  三。高原地区低压电器设备的选择

  1. 低压电器设备

  根据科研部门的调查研究,对于现有普通型低压电器在高原地区的使用如下:

  (1) 温度.现有的一般低压电器产品,使用于高原地区时其动、静触头,导电体以及线圈等部分的温升随海拔高度的增加而递增,其温升递增率为海拔每升高100m,温升增加0.1~0.5℃,但大多数产品均小于0.4℃.而高原地区气温随海拔的增加而降低,其递减率为海拔每升高100m,气温降低0.5℃.所以气温降低足够补偿由海拔升高对电器温升的影响,因此低压电器的额定电流值可以保持不变.对于连续工作的发热量大的电器,可适当降低电流等级使用.

(2) 绝缘耐压.由于普通型低压电器在海拔2500 m时仍有60%的耐压裕度,而且通过国产常用的继电器与转换开关等的试验表明,在海拔4000 m及以下地区,均可在其额定电压下正常运行.

  (3) 动作特性.海拔升高时双金属片热继电器和熔断器的动作特性有少许变化,但在海拔4000 m以下时,均在其技术条件规定的特性曲线带范围内.国产常用热继电器的动作稳定性较好,其动作时间随海拔升高有显著缩短,根据不同的型号,分别为正常动作时间的40%~70%.但可在现场调节电流整定值,使其动作特性满足要求.

  四。二极和四极开关中N极型式的选用

  1. 电源进线开关中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导入的故障电位对电气检修人员的电击危险.

  2. 为减少三相回路“断零”事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的开关触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极开关.

  3. 不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线开关应实现中性线和相线的同时隔离,但对于有总等电位联结的TN—S系统和TN—C—S系统建筑物电气装置无此需要.

  4. TT系统内的RCD(剩余电流动作保护装置)应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起电击事故,但对于TN系统内的RCD没有此要求.

  5. 不论为何种接地系统,单相电源进线开关都应能同时断开相线和中性线

热帖推荐
yhm321 | 2013-5-26 20:16:51 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
pmr68 | 2012-2-25 17:59:20 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则