《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] ZBZ-4煤电钻综保漏电保护电路故障的维修

[复制链接]
查看7132 | 回复6 | 2012-3-28 00:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
煤电钻综保漏电保护电路的故障一般分两种情况,

一是:漏电了,保护不起作用。如按下试验按钮,漏电不动作。

出现这种情况,要先检查一下主接地及辅助接地线是不是接好了,或接触不良。
然后检查一下试验按钮是不是不通,试验电阻有没有坏,漏电继电器2J是不是完好。这些都没有问题,就更换一个插件试试。
不过,与漏电继电器2J的线圈并联的一个电容器如果坏了,也会出现漏电保护失灵的现象,你要检查一下这个电容哟。

二是:主回路好好的,没有漏电现象,但是漏电指示灯亮

这个嘛,你可以检查一下试验按钮是不是受其他物体挤压闭合了,或没有复位。看看控制回路有没有漏电的地方,毕竟好端端的它不会漏电的。


         总目录         分目录       << 上一贴  

欢迎加QQ:2363945025 交流 煤 矿电工技术(验证时请注名:防爆开关)
欢迎订阅邮件列表, 更新及时通知 点此订阅   
热帖推荐
大伟哥哥99999 | 2015-7-23 17:03:20 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2014-12-1 22:20:11 | 显示全部楼层
感谢成老师讲解!
闲云野鹤168 | 2014-12-1 07:58:18 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-9-25 09:28:40 | 显示全部楼层
很好,学习。
矿电初学 | 2013-2-7 11:22:58 | 显示全部楼层
打钻时总跳闸,运行灯亮,复位就好,一会又跳,已经调到最大了
zhimin1972 | 2013-2-6 07:20:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供这么好的资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则