变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?

[复制链接]
查看1735 | 回复2 | 2011-9-3 15:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<



现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1) 应立即按下“紧急分闸”按钮,(2) 断开调压电动机的电源。(3) 使用操作手柄进行手摇调压操作,(4) 调到调度要求的档位。(5) 手动调压后,(6) 应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7) 若有异常声音,(8) 应立即向调度及分局有关部门汇报,(9) 看是否立即将主变停电检修。(10) 若手调后正常,(11) 应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,(12) 并要求派人检修。(13) 将处理情况做好记录。