《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理?

[复制链接]
查看1458 | 回复1 | 2011-9-3 15:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<



对我站母线刀闸发红,要停下相应母线并做好安全措施后进行检修。对负荷侧刀闸只要对该间隔停电并做好安全措施后进行检修。在调度暂没有下达停电命令前,应要求调度减小负荷,并派专人监视刀闸发红变化情况,对于高压室内发红刀闸,在没有停电前还应采用通风降温措施。2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理? 1)首先核对设备编号及操作程序是否有误,检查开关是否在断开(合上)位置。2)若为合闸操作,应检查地刀是否完全拉开到们,将地刀拉开到位后,可继续操作。3)无上述问题时,可反复晃动操作把手,检查机械卡涩,抗劲部位,如属于机构不灵活,缺少润滑,可加注机油,多转动几次,合上刀闸。若问题在传动部位,刀闸的接触部位等,无法自行处理,对合闸操作,可利用倒运行方式的方法恢复供电,汇报分局,安排刀闸停电检修,对分闸操作应立即汇报分局安排停电处理。
热帖推荐
yhm321 | 2013-6-21 19:38:12 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则