《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

萧山电厂废水的回收处理与利用

[复制链接]
查看1626 | 回复1 | 2011-9-5 20:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:对萧山电厂废水水质进行分析,并根据各水质情况实施了相应的处理措施,总结了这一技改项目的经验,对尚存问题进行了探讨。

关键词:废水 回收 处理 利用
1 引言

  随着人们环保意识的不断提高,如何搞好环保工作,越来越受到人们的重视。火力发电厂在各种污染治理中废水的处理是比较重要的一项,废水回收、处理与利用的环保工作对发电厂来说是一个全新的课题,在很多方面没有先例可循。通过采取各种措施对废水加以处理与就地利用,可做到或接近零排放(即无污染排放)。本文通过对水质进行分析,提出一些技改措施和处理意见并付诸实施,取得了一定的成果和经验。


  该水质与生水相比pH高,耗氧量更高,导电度高,氯离子、碳酸氢根差不多,硫酸根高,硬度高。
(2)主厂房排水泵来水
  排水流量约90t/h,以渗入的地下水为主。在机组正常运行或检修过程中可能有少量污油漏入地沟中,从而导致水面浮油。该水质与冷却水相比:pH低,耗氧量高,导电度低,氯离子低,硫酸根低,硬度低。该水质与生水相比:pH差不多,耗氧量高,硬度高,硫酸根高。
(3)生活污水
  生活污水流量约50t/h,部分经生化处理。该水质与生水相比:pH低,导电度低,耗氧量高出100多倍,硬度高,氯离子高,硫酸根高,碳酸氢根高,全固形物高出10倍。
(4)厂房冲洗水,煤场冲洗水。

  这两种污水水量不稳定,且含有大量杂质与色素。

  (5)排涝泵水质

   其流量300t/h(连续1个月实测的平均值)。排涝泵房水包括工业回收水溢流部分、生活污水、主厂房排水、厂房冲洗水、煤场冲洗水、地表雨水及地下水等,具有流量较大,组成不稳定,含有色素及大量杂质,表面有浮油及漂珠等特点。该水质与生水相比:pH高,电导率高,耗氧量高,全固量高,硬度高,阴离子高。该水质与冷却塔水相比:pH值差不多,导电度低,耗氧量高,全固量低,氯离子低,硫酸根低,硬度低。

 (6)中和池排水
   中和池水由化学制水过程中的废水经中和后达标排放。

3 废水回收处理技改实施

   鉴于几类污水水质情况以及我厂现有地下排水设施情况,我们确定采用小系统闭环使用,全厂废水经处理后排入冷却塔作为循环水的补充水的综合治理方案,废水不再向浦阳江排放,做到了接近“零排放”。现将我厂污水治理的闭环小系统及综合治理方案及实施情况分述如下。

3.1 化学废水的治理

   化学制水再生过程中产生的废水原设计经中和后直排浦阳江,现改为在工业污水泵出口处另接一路至炉底液下泵池,管道采用衬塑钢管。废水不再作酸碱中和,直接作为冲渣水的补充水。这样既可节省酸碱的耗量,又可以改善一部分灰渣的碱性成分,对冲渣管道的防垢有一定的积极作用。最主要的是带有酸、碱成份的废水不再排向浦阳江。见图1所示。

3.2 冲洗水的治理

  原输煤系统冲洗水,出灰系统冲洗水经地沟汇总至排涝泵房,然后由排涝泵直排浦阳江,此类废水中含大量杂质及色素,根据我厂实际情况,分别对出灰系统和输煤系统的冲洗水设计成闭环小系统。

(1)在出灰系统的脱水仓下部开挖明沟和液下泵池,所有灰系统冲洗水汇入液下泵池,然后经液下泵提升进入脱水仓,灰系统少量溢流水经地沟汇入排涝泵房。见图2所示。
  

  (2)输煤系统线路过长,在各转运站设汇流池,用混流泵将各栈桥和转运站的污水逐级泵至泥煤沉淀池,沉淀后的清水闭环重复使用,少量溢流水经地沟汇至排涝泵房。见图3所示。

3.3 其它废水的治理

  其它废水全部汇入排涝泵池,并在原排涝泵池外侧新建一个能对油污和漂浮起隔离作用的回收水泵池,经液下泵提升将全厂废水送至位于冷却塔附近的新建澄清池进行澄清处理。废水回收处理系统示意图见图4。

3.4 技术改进措施

  在整个污水处理设计中,采取了以下几个方面的措施:
 
    (1)根据凝汽器铜管主要由活性污泥沉积,引发原电池反应,从而导致严重点蚀这一特点,对可以回收的废水采取澄清、过滤措施,即采用澄清池混凝处理与无阀滤池过滤处理,新增两只澄清池、无阀滤池及排泥系统,排泥采用自动排泥,为确保澄清效果,澄清池内加装斜管。


热帖推荐