《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

回路编译器的问题

[复制链接]
查看2364 | 回复1 | 2012-6-26 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
请帮我看看这个图,怎么解决这个。回路编译器不自动延伸线的问题。
QQ截图20120626145936.png
热帖推荐
成伟 | 2012-6-27 00:17:39 | 显示全部楼层
看你电机上面的3条线为白色,应该是断路器的引脚线,而不是母线,所以电机无法自动连线。可能是你的断路器插入的太靠下了,把剩余母线全占了。你可以在断路器的下方延长3条母线使一下。如果还不行,重新再空白区域画3条母线试试!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则