《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[资料] QJGZ 系列高压真空电磁启动器说明书【河南济源】

[复制链接]
查看4479 | 回复1 | 2012-9-7 00:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
电气工作原理见附图
10(6)kV 三相电源从起动器电源接线箱引入,经上隔离插销真空接触器和下隔离插销,再经后
腔下室的底板电缆口输出到负载,上下隔离插销由操作者手动操作进行合分闸,合上闸后按动启动
和停止按钮进行启动和停止操作。
电压互感器二次三相交流 100V经中间继电器 JZ1加至三相整流桥 SQL,整流输出直流 135V,
作为高压真空接触器的吸合电压,另一路经控制变压器 BK 变为 36V安全电压,为控制回路供电,
按下启动按钮时,36V电压经钮子开关、合闸按钮 QA、辅助开关、手车限位开关 XK2和门盖限位
开关XK1、电脑保护器控制接点、停止按钮 TA、熔断器 RL、中间继电器线圈 JZ1、JZ2至控制变
压器,中间继电器吸合,同时高压接触器吸合,辅助开关完成合闸自锁和吸合/保持的转换。当按下
停止按钮、电脑保护器保护、或强行打开门盖拉开隔离开关时,中间继电器断电释放,则高压接触
器在弹簧力的作用下拉开真空开关管,完成分闸动作。
④、保护动作分闸
过载、短路、漏电、监视任一保护项目动作时都使电脑保护器控制接点断开中断控制回路使接
触器分闸,每种故障保护均为电脑自动处理,在当故障发生后相应的代码显示并长期记忆,只有当
故障消除后,按动复位按钮,记忆才能消除。

矿用隔爆兼本质安全型高压真空电磁起动器说明书.zip (2013-11-10 更新上传)

热帖推荐
tang0831 | 2013-1-11 02:40:05 | 显示全部楼层
终于找到我要的资料,好网站!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则