qjz-400变压器烧毁更换后电压显示异常!

[复制链接]
查看2248 | 回复6 | 2013-3-4 22:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
qjz-400开关,变压器莫名烧毁,更换后保护器屏幕无显,再更换本安电源,屏幕恢复显示!
但按合闸无任何反映,而且电压检测为2560V左右,实际电压仍未660左右,因为其前级及其后级所有660V设备电压检测正常,因此该开关电压检测肯定有误!
更换先导插件也没有解决问题!
强行闭锁延时继电器后,主回路可以吸合,还可以分闸,还可以再次吸合!

问:电压检测异常原因?不能合闸原因!
热帖推荐
独孤求败 | 2013-7-8 21:52:56 | 显示全部楼层
兄弟,你现在肯定修好了,那可以告知原因吗,谢谢了
sdwanwei | 2013-7-2 11:20:13 | 显示全部楼层
强行闭合,用***塞紧
麦田守望者 | 2013-6-22 15:35:50 | 显示全部楼层
请问伙计,强行闭锁延时继电器 什么意思
sdwanwei | 2013-3-7 10:20:17 | 显示全部楼层
保护器换了2个,截至现在,延时继电器还是强行吸合用的,呵呵,晕死了什么毛病啊!我怀疑是不是监测电压的3、4线的电压有问题,因为2500V左右正好是660V的4倍啊没时间捣鼓啊,回头用表量量试试电压吧,谢谢大家了!
hanzhiqing | 2013-3-5 21:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得也是保护器的问题!
成伟 | 2013-3-5 20:05:38 | 显示全部楼层
更换一个保护器试试!