《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

关于QJZ的问题

[复制链接]
查看2232 | 回复4 | 2013-3-31 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
今天看了成伟老师的QJZ开关的教程。有个问题没搞清。请教各位老师。为什么主接触器线圈9线要经过停止按钮后进中间继电器常开点。直接进中间继电器常开点不是一样形成回路吗、
热帖推荐
不吃鱼的猫 | 2013-4-4 21:09:02 | 显示全部楼层
我觉得经停止妞子过,最大的作用是当电机转动时、远控失灵时是最大的作用。按下开关本体停止是最好的
yhm321 | 2013-4-4 09:55:34 | 显示全部楼层
你串不串中间继电哭,9线都要经过停止按钮的吧,要不,咋停止呀。这里说双保险不就是说的中间继电器常开点和接触器的辅助接点常开点吗。
潇湘夜雨 | 2013-4-1 19:41:21 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2013-4-1 19:18
不串停止按钮也可以,不过串上之后,停止时,动作更可靠。

谢谢老师。我也认为是这样。串上后。按停止按钮时。本安继电器断开。主接触器同时也断开。双保险。
成伟 | 2013-4-1 19:18:12 | 显示全部楼层
不串停止按钮也可以,不过串上之后,停止时,动作更可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册