今天。有一台综保送不上电。按下启动按钮不吸合,灯全不亮。我检查1次测熔断器正常。2次侧127伏熔断器1个1端有电。1个两端都没电。用电笔量的。我就把一端有电的熔断器打开。发现熔断器断了。更换后送电后正常了。我想问老师的是。127伏2个熔断器不是应该都是应该都带电吗。为什么2个熔断器用电笔量。1个带电。1个不带电呢。
热帖推荐
嗜学如命 | 2013-5-26 09:13:43 | 显示全部楼层
我也不确定,是不是没电的哪一项接地了?
hahahaha | 2013-5-23 21:40:50 | 显示全部楼层
学习一下,学习一下.
lilinwei2013 | 2013-5-23 08:31:20 | 显示全部楼层
楼上可以说的通俗点吗?还是不太懂?谢谢…
pmr68 | 2013-5-22 09:48:33 | 显示全部楼层
学习一下{:soso_e163:}