《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

按下停止时,移变馈电跳闸?

[复制链接]
查看2265 | 回复6 | 2013-6-11 09:42:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
本帖最后由 小_时 于 2013-6-11 09:46 编辑

井下中央水泵房QJZ-315启动器带160KW电机,运行正常,当按下停止按钮时,上一级馈电不跳,移变跳闸,同一趟线路的另一台同样的启动器无问题。什么原因?启动器和电机都是新的!
热帖推荐
麦田守望者 | 2013-7-4 17:29:35 | 显示全部楼层
是不是时间继电器,设置的不对,停电时延时闭合延时过短。
郁闷 | 2013-7-4 12:37:00 | 显示全部楼层
我遇到采煤机停止时,跳移变,显示低压侧故障,应该和你这原因差不多。等高手解答
放逐自我 | 2013-6-14 20:02:03 | 显示全部楼层
移变是馈电的上级把,是漏电吗。移变跳电馈电不跳应该是馈电的反映延时比移变的长。跳电的原因可能是三个接触器的接触时间不同步,查一下开关链接漏电监测的的接触器是不是比那两个慢
hanzhiqing | 2013-6-14 14:38:27 | 显示全部楼层
你的馈电设置的问题!
甜心之喜 | 2013-6-12 22:46:15 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
pmr68 | 2013-6-11 13:47:14 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则