《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

QBZ-80的开关问题

[复制链接]
查看2609 | 回复5 | 2013-7-15 21:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
井下一组风机开关。一路1140V一路660V。660V的倒台时打腔,一会开一会停,间隔时间不到半分钟,持续5-6次才正常吸合开起来。下次启动还是这样。开关保护以甩。11KW的电机整定都调到40A啦。开关不带负荷正常。求高手指点???????到底哪里出了问题???????
热帖推荐
放逐自我 | 2013-7-21 20:27:42 | 显示全部楼层
供电线路远。中间线路电缆截面小启东时有压降这是我们这边的老师傅说的
kyh123456 | 2013-7-20 23:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
电源线是不是太小了或线路太远了引起压降过大导致电压过低,可以在起动时测电压看下降得是不是很多。或者你的电压本来就低
放逐自我 | 2013-7-20 20:30:25 | 显示全部楼层
有空试试,现在忙没空捣鼓他,反正能开先糊弄着开吧
№淡然一笑 | 2013-7-20 10:51:03 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
独孤求败 | 2013-7-17 22:36:14 | 显示全部楼层
提供一个思路--------从变压器上引控制电源,接到真空接触器上,看是否打腔。如还打腔,请测测开关电源和变压器输出电源是否正常。如不打腔了,那就是控制回路的事了。修好以后,望告知原因。切磋
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则