《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

住宅电气设计

[复制链接]
查看1061 | 回复3 | 2011-9-7 21:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<





 
摘要:随着经济的发展,居民生活水平日益提高,越来越多的家用电器进入了千家万户,居民对电的需求也日益增长。在当前城乡电网改造、城镇居民用电实现一户一表的形势下,抓住这个千载难逢的良机,开拓居民用电市场,进行居民用电户表改造和室内电气改造正逢其时,规范住宅电气设计对正在改造的旧住宅电气安装和新建住宅的电气设计具有一定意义。
关键词:居民住宅 电气设计 一户一表
1 引言
  目前,家庭住宅的电气安装比较混乱,电气设计不够规范,许多住宅的电气安装没有考虑家用电器普及和快速发展的态势。当有些家庭使用空调、电炊等用电设备容量较大的家用电器时,由于墙内所布的导线线径小、电压低使家用电器不能正常工作,严重的还引起电气火灾。另外,旧住宅室内插座安装数量较少,住户住进后随意布线,这容易使劣质的导线和插座等电器进入电网中。这些情况制约了居民家用电器的使用,也存在着不安全因素。随着电力市场由卖方市场转向买方市场形势的出现,挖掘市场潜力,抓住居民生活用电这一全社会用电的增长点,规范住宅电气设计不仅给电力企业带来效益,同时实现的社会效益也相当显著。
2 设计依据
  (1)《住宅设计规范》(GB50096-1999);
  (2)国电公司《城镇一户一表改造的若干规定》。
3 设计要达到的目标
  (1)住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。
  (2)根据居民生活情况,使每户住宅的供电达到4~10kW的水平,并保证在住宅居住期内不再改造。
  (3)具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。
  (4)为新建居民住宅电气设计提供参考,使电气安装一次达到要求,不搞重复建设。
4 目前居民住宅电气安装存在的问题
  (1)用户进户线大多偏小,多为4mm2的铝线,这是影响供电能力和电能质量的主要因素。
  (2)由于以前用电政策的因素,多数居民在开始用电时,报装容量都较小,配备的电能表也相应较小,后来随着家庭所置家用电器的增多,用电负荷增加,电能表成了限制家庭用电增长的瓶颈,以致出现不少居民用电由于用电负荷增加而烧坏电能表的情况。
  (3)室内墙上插座数目太少,而家用电器较多,住户自己布置许多明线,既不美观,也不安全。
5 设计要求
5.1室外电气设计
  (1)接户线:
  从低压线路引入到集中装表箱的接户线,三相四线水平排列,在每一单元口穿入PVC套管引入表箱,也可用电缆架空敷设方式。
  对于平房由同一电杆引下的接户线较多的情况,接户线宜先接入分线箱,再由分线箱到集中装表箱。接户线使用铝芯绝缘导线,线径大小要根据表箱内表的数目确定,如装有12块表的表箱,接户线选择50mm?2的铝芯绝缘线,对于多于12块表的表箱和接入分线箱的接户线,选择70mm?2的铝芯绝缘线。中性线与相线截面相同。
  (2)集中装表箱:
  ①一般对于6层及以下的楼房一个单元装一台表箱,6层以上的楼以每6层楼安装1台表箱,为了方便抄表,6层及以下的电表箱安装在1楼。为了实现集中抄表,表箱内安装集抄器。表箱内配总开关,每块表都配出线开关,还必须装有集中抄表用的采集器。
  ②表箱采用壁挂式,对于平房,表箱的安装地点应在避雨处,便于维护管理。
  ③集中装表箱必须标准化、规范化、系列化,对不同类型的住宅应选用不同规格的集中装表箱。
  ④一般以8~12户采用一台表箱。一台表箱内安装1块公用表,用于计量楼道内走廊灯的用电。公共部位的照明灯应配声控、光控的节能自熄开关。
  ⑤合理选择表箱的安放地点,使送出每户的单相线路以不超过30m为宜。
  (3)电能表:
  ①对于新住宅,优先采用长寿命技术单相感应脉冲电能表;对于旧住宅,可以选用平均寿命不小于10年的感应电子型单相脉冲电能表,还应根据电价政策,逐步使用峰谷分时电能表。


热帖推荐
yhm321 | 2013-8-5 23:43:00 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
yangcun | 2011-9-7 21:40:09 | 显示全部楼层
  ④电源引线与插头的连接入口处,应用压板压住导线,切忌直接连入插头内接线柱(螺丝)。
  ⑤插座宜固定安装,切忌吊挂使用。插座吊挂会使电线受摆动,造成压螺丝松动,并使插头与插座接触不良。
  ⑥安装在居室的插座离地面的高度应不低于1.8m,以免儿童玩弄不安全。
  ⑦对于单相双线或三线的插座,接线时必须按照左中性线、右相(火)线,上接地的方法进行,与所有家用电器的三线插头配合。
  ⑧电冰箱,洗衣机、电饭锅、饮水机等功率较大和需要接地的家用电器,应使用单独安装的专用插座,不能与其它电器共用一个多联插座。
6 电气接线布置
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]




beita | 2011-9-7 21:40:07 | 显示全部楼层
  ②电能表规格的选择,对于家庭用电较小的居民户,安装5(20)A的电能表,保证在4kW以内可靠用电;对于用电容量在4~10kW内的居民户,安装10(40)A的电能表。
  (4)接地:
  为了使所有的用电装置都能够可靠接地,必须在楼层内安装独立的接地导线,用最小截面为50mm2的铝线。每个楼层单元口和平房的每个表箱都应有可靠的接地,接地线引入每户居民住宅。在每户住宅中,形成单相三线制,接地线用不小于2.5mm2的铜芯绝缘线,并使每个配电板和每个三线插座都能可靠接地。
  (5)进户线:
  ①由表箱到各居民户门口接线盒的进户线,采用截面积为10mm?2的铜芯绝缘线,对特殊的用户特别配线。
  ②三相四线送进表箱内三相电力,出线按户数平均分配在三相负荷上,使三相负荷尽量保持平衡。有特殊用电的用户可特殊对待。
  ③从表箱至每户接线盒的进户线,应根据现场的实际情况,统一布局,安装要牢固、可靠,达到线进管、管进箱的要求。
  (6)接线盒:
  在每家门口的接线盒内,安装一个闸刀和剩余电流动作保护器,或直接安装一个漏电开关(如DZL18-20型),接线盒外壳要接地。其额定漏电动作电流不大于30mA,时间不大于0.1s。


5.2室内电气设计
  (1)总的要求:
  室内布线应在基建施工时布置在墙内,墙上应留有足够的插座,保证居民住进去后不需要布置明线而各种家电都可以使用。由于单相用电设备的使用是经常变化的,不可能做到两相平衡,因此一般情况下不要两个单相支路共用一根中性线。
  (2)配线:
  室内配线不仅要使电能的输送可靠,而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固,符合技术规范的要求。内线工程不能降低建筑物的强度和影响建筑物的美观。在施工前要考虑好与给排水管道、热力管道、风管道以及通讯线路布线等的位置关系。室内配线技术要求如下:
  ①室内布线根据绝缘皮的颜色分清火线、中性线和地线。
  ②选用的绝缘导线其额定电压应大于线路工作电压,导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面应满足供电能力和供电质量的要求。还应满足防火的要求。
  ③配线时应尽量避免导线有接头。因为往往接头由于工艺不良等原因而使接触电阻太大,发热量较大而引起事故。必须有接头时,可采用压接和焊接,务必使其接触良好,不应松动,接头处不应受到机械力的作用。
  ④当导线穿过楼板时,应装设钢管或PVC管加以保护,管子的长度应从高楼板面2m处到楼板下出口处为止。
  ⑤当导线互相交叉时,为避免碰线,在每根导线上应套上塑料管或绝缘管,并需将套管固定。
  (3)穿管:
  若导线所穿的管为钢管时,钢管应接地。当几个回路的导线穿同一根管时,管内的绝缘导线数不得多于8根。穿管敷设的绝缘导线的绝缘电压等级不应小于500V,穿管导线的总截面积(包括外护套)应不大于管内净面积的40%。
  (4)开关:
  住宅室内的总开关、支路总开关和所带负荷较大的开关(如电炉、取暖器等)应优先选用具有过流保护功能、维护操作简单且能同时断开火线和中性线的负荷开关,如HK?2系列闸刀等。表箱内每户出线的火线上安置1个单极自动开关,用户住宅门口的接线盒内安装1个漏电开关,室内总开关和分支总开关用闸刀。所有灯具的开关必须接火线(相线),否则会影响到用电安全及经济用电。
  (5)插座:
  住宅内的插座应有足够的数量,以确保住户所有家用电器都能够用而不再布线。
  ①厅、室的插座数目:客厅应有4组由1个单相三线和1个单相二线的组合插座,其它室内应在不同位置有2组。
  ②插座应有质量监督管理部门认定的防雷检测标志,壳体应使用阻燃的工程塑料,不能使用普通塑料和金属材料。
  ③插头、插座的额定电流应大于被控负荷电流,以免接入过大负载因发热而烧坏或引起短路事故。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则