《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

磁悬浮轨道梁生产基地的电气系统设计

[复制链接]
查看1029 | 回复2 | 2011-9-7 21:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
热帖推荐
yhm321 | 2013-8-6 00:22:17 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
beita | 2011-9-7 21:41:17 | 显示全部楼层
序号负荷名称装机容量需用系数cosφTgφ有功无功视在
(KW)(KX)(KW)(KVAR)(KVA)
1机加工,灌浆车间17030.80.80.75136210221703
补偿cosφ至0.9以上600
补偿后功率13624221428
增加备用负荷后20430.80.80.75164312262050
补偿cosφ至0.9以上600
补偿后功率16436261758
选用2000KV变压器

1#变电站(机加工,灌浆车间变电所) 4#变压器
序号负荷名称装机容量需用系数cosφTgφ有功无功视在
(KW)(KX)(KW)(KVAR)(KVA)
1机加工,灌浆车间19580.80.80.75156611751958
补偿cosφ至0.9以上600
补偿后功率15665751668
增加备用负荷后20480.80.80.75163812291958
补偿cosφ至0.9以上600
补偿后功率16386291755
选用2000KV变压器
1#变电站(机加工,灌浆车间变电所) 1#变压器
序号负荷名称装机容量需用系数cosφTgφ有功无功视在
(KW)(KX)(KW)(KVAR)(KVA)
1机加工,灌浆车间20360.80.80.75162912222036

本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则