《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

有个问题。请高手解答

[复制链接]
查看2220 | 回复3 | 2013-10-13 11:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
有两台开关。用第一台开关的变压器9线接中间继电器的线圈1端。线圈的另一端接第2台开关的变压器4线。中间继电器能吸合吗。
热帖推荐
潇湘夜雨 | 2013-10-13 20:00:06 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2013-10-13 14:25
如果两台开关的9号线都接地时,可以。否则不行。

谢谢解答
文昊 | 2013-10-13 19:00:57 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
成伟 | 2013-10-13 14:25:56 | 显示全部楼层
如果两台开关的9号线都接地时,可以。否则不行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则