《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

80N不得其解

[复制链接]
查看4408 | 回复12 | 2014-2-13 18:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
80N开关在检修时隔离开关送电后,检查4,9线么有36V,于是检查变压器线圈电阻正常,判断变压器完好。在检查三相进线电源时,三相对地都有400V电压,但是其中有两项相电压为0,导致变压器输出为零。
请教各位是否碰到类似的现象,是有什么原因造成的。
                                                                                  希望大家帮帮忙!!!!
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-1-12 22:07:53 | 显示全部楼层
对地量有电压,说明有接地的地方。
jinyongtai2014 | 2015-1-12 16:31:53 | 显示全部楼层
学习,学习。
军号入云添斗志 | 2014-4-10 12:09:48 | 显示全部楼层
俩相线之间的应该是线电压吧,有时控制变压器线圈好未必就好,变压器也可能绝缘不好,或匝间短路可能很难判断
912580089 | 2014-4-8 10:26:42 | 显示全部楼层
长见识了,
xgYYY | 2014-4-7 19:47:32 | 显示全部楼层
6、7、8楼说的对,是隔离、换向开关一个方向的一相虚接,造成变压器无输入。
楼主查故障时少了一步,你测不到36V,那变压器的一次有电压吗?可不能光量对地压啊。
无知8021 | 2014-2-22 11:08:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 无知8021 于 2014-2-22 11:31 编辑

那虚电的那一相应该是通过变压器得到电的,但是还是经过了换向器,有可能是换向器内部短路引起的
SDTZTZ | 2014-2-19 20:31:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 SDTZTZ 于 2014-2-19 20:34 编辑

换向开关的问题,量的有电是虚电,通过变压器串的,我以前经历过

依风赏雪 | 2014-2-17 16:32:09 | 显示全部楼层
我觉得应该是换向开关的问题,如果36V变压器初级接的那两相其中有一相和上级没有接通就会出现这种对地有电相间没电的情况,和上级没接通的那相的电是通过变压器线圈过来的
无知8021 | 2014-2-15 17:19:59 | 显示全部楼层
隔离手把打到相反方向后,一切正常,估计是换向器的问题,但是不好修,要拆开关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则