《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

关于1140V刚缠好运到井下不能用的问题

[复制链接]
查看1816 | 回复3 | 2014-4-6 15:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
RT 18.5KW回柱绞车电机烧了,然后运了一个机电科刚缠好的电机送下去,在井上用摇表摇了正常,井上有660的电测试正常,三角接.
运到井下改星接,接1140的电,上电 顶馈电,显示AB两相短路,有时候显示ABC三相短路,然后把负荷线,接线板拆下来,摇电机,用万用表测,电机都正常,机电科的人还不信,特意叫2个电工下来查看故障,故障依旧,最后又下了一台电机.
这是什么原因呀?肯定是电机缠绕有问题,但是绕组之间是没有短路的故障的.
热帖推荐
271926717 | 2014-4-9 16:18:55 | 显示全部楼层
xgYYY 发表于 2014-4-8 06:39
摇表只能判断是否接地,至于相间是否短路,无法判断,所以在井下用摇表、万用表判断不出是否接地;
在井上 ...

相间也可以测的,你把电机里的 星三角接的铜片去掉就可以测。我描述的你可能没看明白,故障发现以后机电科的人下来测试,电机还是正常的,但是一送电就顶馈电。
孟有会 | 2014-4-8 10:42:01 | 显示全部楼层
xgYYY 发表于 2014-4-8 06:39
摇表只能判断是否接地,至于相间是否短路,无法判断,所以在井下用摇表、万用表判断不出是否接地;
在井上 ...

是可以判断的,
xgYYY | 2014-4-8 06:39:34 | 显示全部楼层
摇表只能判断是否接地,至于相间是否短路,无法判断,所以在井下用摇表、万用表判断不出是否接地;
在井上用660V试正常,但到井下1140V就不行了。可能是漆包线质量或下线时受损了,造成电压稍财高就击穿短路了。
你问问机电科,这台电机上井后再用660发的电源试还正常吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则