一启动皮带电机有时顶馈电(KBZ--400)显示相敏保护,整定值190/380,负荷135KW。大师分析一下是不是馈电整定小了
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-1-21 17:16:26 | 显示全部楼层
190A对135KW不小了,应该是短路保护值设置的小,避不开起动电流。
chenxuewei333 | 2015-1-21 16:12:28 | 显示全部楼层
看你的情况应该是短路整定值过小,电压时660V时,整定成150/900,最好设置成幅值保护,不要设置成相敏
我爱梅西 | 2015-1-20 22:23:31 | 显示全部楼层
很期待答案是什么!
jinyongtai2014 | 2015-1-20 09:38:08 | 显示全部楼层
电压等级?