用馈电做了下漏试结果把移变顶掉电了怎么回事?
热帖推荐
夜幕东瓜 | 2014-6-14 21:25:13 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2014-6-1 08:57
是不是漏电时间设置有问题,馈电有延时,或者移变延时时间短于馈电。另外,应注意总分开关的漏电原理不同, ...

谢谢啦,这两天忙着安装了也没看到你们的回复
一生何求》 | 2014-6-5 22:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
是不是电光的,电光的就是有这个问题。不知道怎么回事
大奎 | 2014-6-5 08:49:38 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过的,漏电延时没问题,用KBZ方壳分馈开关做漏电试验,分馈上面还有总馈,结果直接顶到移变。
jinyongtai2014 | 2014-6-1 08:57:01 | 显示全部楼层
是不是漏电时间设置有问题,馈电有延时,或者移变延时时间短于馈电。另外,应注意总分开关的漏电原理不同,是不是没打至分开关位置。