(1)在保证供电可靠的前提下,力求所拟图中使用的开关、电缆等设备最省。
(2)尽可能由一台变压器向一个生产环节或工作面的机械供电,以便缩小事故所引起的停电范围。
(3)对单电源进线的采区变电所,当其变压器不超过两台且无高压馈出线时,通常可不设电源断路器;而当其变压器超过两台并有高压馈出线时,则应设进线断路器。
(4)在对生产量较大的综合机械化工作面或下山排水设备进行低压供电时,应尽量采用双回路高压电源进线及两台或两台以上的变压器,使得当一回线路或一台变压器发生故障时,另一回线路或另一台变压器仍能保证工作面正常生产及排水供电。
(5)对第一类负荷为高压设备(如高压水泵)或变压器在四台以上(即采掘工作面较集中的盘区)的采区变电所,因其已处于能影响矿井安全的地位,故应按前述井下主要变电所的接线原则加以考虑。