今天捯饬一天,颇具心得分享给大家。碰到漏电可能是保护器互感器部分损坏,高压电直接进入保护器,从9#线进入接地,使开关带工作的电,严重时烧坏保护器。换了一个新的竟然也是这毛病,不得不小小鄙视一下生产厂商。可能在生产时,导电片穿进时破坏了互感器线圈,直接进入互感器,穿入电路板。开始时还想是保护器垫板的毛病,受潮之类的,用摇表摇后确实绝缘降低不少,可是根本没电窜入,排除垫板的可能。有点乱,刚总结还没整理。
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2014-10-22 09:22:11 | 显示全部楼层
why | 2014-10-22 09:21:45 | 显示全部楼层
遇到过一次,负荷侧全甩了还的一吸合就掉馈电,最后把保护器拆掉才好的
我爱梅西 | 2014-10-21 22:39:17 | 显示全部楼层
进来学习学习
jiangnan | 2014-10-21 20:23:47 | 显示全部楼层
俺是新手,整理好了再发好不
大奎 | 2014-10-12 10:45:10 | 显示全部楼层
听的不是太明白,呵呵。
夏侯@远航 | 2014-8-7 10:30:42 | 显示全部楼层
学学学学学习了
jinyongtai2014 | 2014-8-2 15:14:42 | 显示全部楼层
学习,学习。
oneforall | 2014-8-2 14:11:40 | 显示全部楼层
甩掉甩掉甩掉
wang04zhe27 | 2014-8-2 10:31:03 | 显示全部楼层
我爱梅西 发表于 2014-7-31 23:15
9号线不接地就不出现这问题了

那就不能进行漏电检测了,靠9号线行程漏电检测回路。