《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

组合开关常见故障

[复制链接]
查看2121 | 回复0 | 2014-7-11 11:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
组合开关常见故障
序号
故障
检测步骤
原因分析
现场处理方法
1先导短路第一步.看对应回路的外部先导控制线是通过输出插头还是接线腔;                                                               第二步.若通过输出插头,需将插头拔出;若通过接线腔的将其对应的外部先导线拆下;                                                               第三步.外部先导线拆除后,按键盘上的"复位"按钮;                                  第四步.观看"故障状态",若对应的的回路不再报先导短路,则为开关外部先导短路故障;若仍报先导短路,则为开关内部先导短路故障.
开关外部先导短路
1.先导线直接接地;                       2.做电缆输出插头的时候,先导线作地线用;         3.先导线挤破与地连;                     4.电机侧或控制台内的二极管击穿;
1.检查先导线接地处,排除接地故障;    2.重新做插头;                       3.检查挤破处,排除故障.              4.更换电机侧或控制台内的二极管;
开关内部先导短路
1.漏电组件板上的先导稳压二极管击穿.
1.拆掉漏电组件板上的被击穿的稳压二极管,然后在漏电组件板的先导线和地之间重新加一稳压二极管.
2
先导模块故障
第一步.断电,解机械闭锁,打开DSP保护单元所在的门盖;将先导模块上对应回路的先导线拆下,同时将螺丝旋紧;                          第二步.将门盖的闭锁杆按下,将闭锁手把打在"闭锁"位置,隔离手把或选扭,打在"试验"位置,送电;                                   第三步.选择"状态"采单,进入"先导状态";                         第四步.用好的二极管直接在先导模块上检测,观察先导状态.  如检测A回路的先导,具体如下:                                  A.二极管阴极接Z0(XS1:3),二极管的阳极接A回路的先导端子(XS1:7),A回路先导显示"启动";                                                  B.取下二极管后显示A回路先导显示"停止";                                         C.二极管阳极接Z0(XS1:3),二极管阴极接A回路的先导端子(XS1:7),A回路先导显示"反向";                                                    A回路的先导状态显示为上述现象,说明A回路先导正常.
1.对应开关管所控的2路,能检测到二极管反向信号,但检测不到二极管正向启动信号;或既检测不到二极管反向信号,也检测不到二极管启动信号;                                           2.所有回路都检测不到先导信号或有明显烧坏的现象.
1.剪去模块上的对应回路先导用的开关管(AQW212)的5脚,若仍检测不到二极管启动信号,更换先导模块.若能检测到反向信号若急于生产,可将该回路改为程序起,但不可与其它回路相冲突.  注:所剪的AQW212,从上到下共14个,具体控制如下:                             第2个,控AB两路先导;                     第4个,控CD两路先导;                    第6个,控EF两路先导;                    第8个,控GH两路先导;                    第10个,控程序A,程序B两路先导;           第12个,控I和程序J两路先导;             第14个,控程序K和L路先导;                                 2.更换先导模块.
3
缺相
第一步.断电,解机械闭锁,打开DSP保护单元所在的门盖;拔下调理模块上的端子排,用万用表的欧姆档,测量对应回路的三相电流互感器的阻值,                                          A.若有一相阻值无穷大,则可能是电流互感器坏;或电流互感器到调理模块的某处断开;                                                 B.若三相阻值相差较大,则可能是所配的电流互感器型号不一致或电流互感器的插针接触不好.                                 C.若三相阻值相同或相差0.1-0.3欧左右,进入以下步骤检查.    第二步.电流互感器正常后,再进行主回路的检查.检查内容:     A.在试验状态下,吸合接触器,用万用表欧姆档测试接触器三相的输入与输出,看主触点是否吸合到位以及其同步性;          B.检查大线(包含隔离换相开关)有无松动现象.                    第三步.主电机的检测.                                    第四步.调理模块的检查.将好的调理与坏的调理进行互换来判断.
1.电流互感器坏;                        2.电流互感器的插针接触不好             3.调理模块端子上的电流信号线松动;                    4.调理模块坏;                                5.接触器主触点吸合不同步,某一相接触电阻大.                                           6.所装的三相电流互感器实际型号不一致,即电流互感器阻值相差较大.               注:                              A.1140V,350A所用的电流互感器阻值为8.9欧B.1140V,160A所用的电流互感器阻值为1.9欧C.3300V,350A所用的电流互感器阻值为17欧D.3300V,400A所用的电流互感器阻值为25欧;
1.更换烧坏的电流互感器;             2.查找接触不好处,重新插接保证接触可靠;                                  3.将松动处拧紧;                       4.更换调理模块;                      5.更换接触器;                         6.调整电流系数.
4
中继故障(KJZ或KJZ2的1140V开关)
第一步.看主回路的控制电源指示灯是否全亮,若有一半不亮,那么千伏级保险FU1-FU4,至少有一熔断;断电,打开辅助单元腔更换对应的保险即可.若全亮,进行如下检测.                                           第二步.看主隔离是否合上,没合,合上即可;                 第三步.在试验状态下,启动故障回路的主隔离手把所带的其它各回路,若都报中继故障,则检查主隔离手把边上的急停按扭SB3或SB4是否复位断开,或主隔离换相开关的辅助限位开关接点(QS-OFF),在隔离合上后,是否能断开.                       第四步.只是本回路报中继故障,其它回路工作正常,           A.将中继故障禁止,然后启动,若接触器能吸合,说明只是没接受到中继返回,然后查没返回的原因.                            B.中继故障禁止后,接触器仍不能吸合就需检查驱动单元部分,首先是保险FU31-N,然后是插针,最后是中继单元板.同时检查各接线是否有松动现象.                                    
1.千伏级保险FU1-FU4,至少有一熔断;                2.22V控制电源的保险FU9或FU10熔断;                   3.对应的FU31-N保险熔断;                         4.对应的中继单元板坏;                                    5.主隔离手把边上的急停按扭SB3或SB4不能复位.                                               6.主隔离换相开关的辅助限位开关动作不可靠.                                                    7.某处接线松动.                                           8.对于KJZ的开关,驱动单元插针问题;                   9.继电器坏.                                          10.中继的返回接点动作不正常.
1.更换FU1-FU4中被熔断的保险;         2.更换熔断的FU9或FU10;                3.查明熔断原因后,并排除故障点,更换熔断的FU31-N;                         4.更换坏的中继单元板;                 5.打开主隔离腔上盖,查明SB3或SB4不能复位的原因,然后排除.若此微动开关坏,但又没有好的,可将接线先断开,用绝缘胶带包好后,先生产,待下次停机检修时再处理.  6.打开主隔离腔上盖,查明主隔离换相开关对应的辅助接点不正常的原因,进行排除.  7.检查松动处,旋紧.                    8.拔出驱动单元检查插针,并处理至正常. 9.换坏的继电器;                       10.检查其返回触点作相应的处理,或换另外一组接点.
5
中继故障(3300V开关)
第一步.将中继故障禁止,然后启动                               A.若接触器能吸合,说明只是没接受到中继返回,然后查没返回的原因.                                                 B.接触器仍不能吸合就需检查驱动单元部分,首先是保险FU22-N,然后是插针,同时检查各接线是否有松动现象.
1.FU2或FU12保险熔断;                               2.FU22-N熔断;                                    3.驱动单元插针问题;                             4.K3继电器坏;                                       5.中继的返回接点动作不正常.            6.某处接线松动.
1.更换熔断的FU2或FU12;                2.查明熔断原因后,并排除故障点,更换熔断的FU22-N;                         3.拔出驱动单元检查插针,并处理至正常;  4.换坏的继电器;                      5.检查其返回触点作相应的处理,或换另外一组接点.                           6.检查松动处,旋紧.
6
接触器故障(1140V)
第一步.看控制电源指示灯的36V指示灯是否亮,若不亮,断电,打开辅助电源腔,检查FU7或FU8是否熔断,更换熔断的保险即可第二步.将接触器故障禁止,然后启动                               A.若接触器能吸合,说明只是没接受到接触器返回,然后查没返回的原因.                                                 B.接触器仍不能吸合就需检查驱动单元部分,首先是保险FU21-N,然后是插针,最后是本体,同时检查各接线是否有松动现象.
1.36V控制电源的保险FU7或FU8熔断;                     2.对应的FU21-N熔断;                                3.主接触器的辅助接点动作不正常;                   4.K5继电器不动作或其接点动作不正常.                 5.驱动单元插针问题;                             6.回路某处松动;                                   7.接触器本体故障.
1.更换熔断的FU7或FU8;               2.查明原因后,排除故障更换熔断的FU21-N;                                   3.若急于生产,只是无返回信号可将接触器故障先禁止,待停机检修时再处理,具体处理方法可将两边的备用辅助常开接点全并起来使用,或在辅助接点底座,垫适当的垫片;                                  4.查K5继电器的线包电源,正常后,仍不动作,更换K5;若接点动作不正常可换至备用接点;                                5.拔出驱动单元进行检查,处理至正常;  6.将松动处旋紧;                     7.更换接触器.
7
接触器故障(3300V)
第一步.看对应的主隔离开关有没有合上,没合,合上即可.     第二步.看控制电源指示灯是否全亮,若有一半不亮,FU01-FU04保险至少有一熔断;断电,打开主隔离腔,更换对应的保险即可                                              第三步.看主回路的控制电源110V指示灯是否亮,若不亮,断电,打开辅助电源腔,检查FU1或FU11,更换熔断的保险即可,若亮,进行如下检测.                                                          第四步.在试验状态下,启动故障回路的主隔离手把所带的其它各回路,若都报接触器故障,则检查主隔离换相开关的辅助限位开关接点(QS-OFF),在隔离合上后,是否能断开.                       第五步.只是本回路报接触器故障,其它回路工作正常,           A.将接触器故障禁止,然后启动,若接触器能吸合,说明只是没接受到接触器返回,然后查没返回的原因.                            B.接触器故障禁止后,接触器仍不能吸合就需检查驱动单元部分,首先是保险FU21-N,然后是插针,最后是接触器本体.同时检查各接线是否有松动现象.                                    
1.110V的控制电源保险FU1或FU11熔断;                 2.主隔离换相开关辅助限位接点动作不正常;             3.对应的FU21-N保险熔断;                    4.主接触器的辅助接点动作不正常                      5.驱动单元插针问题;                      6.回路某处松动;                              7.接触器本体故障.
1.更换熔断的FU1或FU11;               2.打开主隔离腔上盖,查明主隔离换相开关对应的辅助接点不正常的原因,进行排除. 3.查明原因后,排除故障,更换熔断的FU21-N;                                    4.若急于生产,只是无返回信号可将接触器故障先禁止,待停机检修时再处理,具体处理方法调整限位点.                    5.拔出驱动单元进行检查,处理至正常;  6.将松动处旋紧;                     7.更换接触器.
8
漏电
第一步.按复位,若不再报漏电,则为干扰性漏电,若仍报漏电则进入以下各步检查.                                               第二步.将输出插头拔下,按复位,若不再报漏电,则开关外部漏电,需检查电缆或电机以及插头等.若还报漏电,则需检查开关内部是否漏电,进入第三步.                                            第三步.将调理模块上的对应漏电回路的附加直流电源线29号线拆下,然后按复位.若还报漏电,则调理模块坏,更换即可.若不报漏电,则检查漏电闭锁检测回路.
1.干扰性漏电;                                      2.漏电.                                         
1.可将漏电故障禁止;                              2.查出漏电故障点,排除后,正常生产.

热帖推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则