6KV,500KW电动机出现振动大,温度高,电流增大故障,高手...

[复制链接]
查看1998 | 回复2 | 2014-8-21 13:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
三台500KW电动机带CST驱动皮带,以前三台电机电流都平稳,功率相同,一周前出现一台电动机振动大,温度达到65度,电流达56A,别外二台电机电流分别是30A和40A,这二台电机运行平稳,温度正常,刚开始以前是出现滚筒不平问题,找正完后故障还没有消除,单电机运行电流都在17A,电动机动行平稳,没异响。电流额定电流是58.7A。高手来帮忙解答,谢谢!!
热帖推荐
璞玉 | 2014-8-24 18:03:41 | 显示全部楼层
三相电流平衡吗?如不平衡查启动器。
jinyongtai2014 | 2014-8-22 09:34:58 | 显示全部楼层
轴承有问题吗?