《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

qjz400开关不合闸一相有电流显示是怎么回事?

[复制链接]
查看2322 | 回复5 | 2014-10-7 10:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
qjz开关不合闸一相有电流显示是怎么回事?
负荷是150kw掘进机,不合闸开关就显示有电流,A相,另外两相正常
热帖推荐
why | 2014-10-16 17:59:13 | 显示全部楼层
启动器真空管粘连 会不会导致馈电漏电跳闸。馈电开关粘连会不会导致移变漏电闭锁???
jinyongtai2014 | 2014-10-10 08:44:14 | 显示全部楼层
一开高速电机就跳闸多数是整定值偏小的原因。我也碰到过这种情况,后来把整定值调大后就正常了。至于一相有电认真查查吧。
我爱梅西 | 2014-10-9 21:33:09 | 显示全部楼层
多数是真空接触器的问题
华霏醒800211 | 2014-10-9 08:30:42 | 显示全部楼层
应该是一相粘连吧!
sdwanwei | 2014-10-7 11:03:45 | 显示全部楼层
开关有时合上有时合不上,也没有任何故障提示!合不上持续按合闸按钮,开关又合上了!合上了启动掘进机开启小电流没事,开启高速切割掉电!刚开始,仅开启油泵也掉电!怀疑开关本身的问题面大!
我觉得是接触器粘连,我们的老工长直摇头表示不赞成,我接别的负荷去了,没再管!哈哈
大家认为呢?请指教!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则