        在前面几贴,我们讲了高防开关的安全闭锁装置,接下来我们讲高防开关的电气方面的知识。高防开关主要的电器元件,都在小车本体上,小车本体抽出了之后,箱体上只剩下进出线接线室内的几个接线装置、电缆引出线口的一个零序电流互感器了以及前门上的按钮和仪表了。所以,箱体上没有太复杂的东西。我们就不赘述,重点讲一下小车上的东东!

下图标出了高防小车机芯上的主要元件。

Snap1.png
Snap3.png

下图为兖矿东方机电所产的一个高防开关的原理图,我们先以此原理图为例来进行讲解。

(点击下图可放大图片)

Snap2.png

我们先讲一下主回路(即上图中左边的三条线)上的元件:

6KV 的三相电源从配电装置的电源接线盒引入,经上隔离插销、真空断路器QF和下隔离插销后,由后腔下室的弯形电缆口输出到负载。

在主回路上,由电压互感器TV,也可以说是变压器,将6KV的电压变为100V电压,经过熔断器FU1-3,将其中两相输入综合保护器的X13、X14端子,作为综合保护器的工作电压。另一路经过V1-V6三相桥式整流,给合闸电机提供电源。

电流互感器TA1、TA2将电流进行采样,输入综合保护器,为保护器进行过电流保护提供电流采样信号。

零序电流互感器TA3为综合保护器提供零序电流信号,以使保护器完成漏电保护功能。

压敏电阻RV1-3,为线路提供过压保护。

按合闸按钮,合闸电机转动,通过机械机构带动真空管合闸,主回路导通。真空管合闸完毕,合闸电机停止,真空断路器有机械机构保持,使其导通。也可以通过转动手动合闸摇臂,对真空断路器进行手动合闸。

按电动分闸按钮,分励线圈通电吸合,带动机械机构时真空断路器分闸。也可以直接转动分闸扭子,通过手动分闸端口真空断路器。

当线路电压低于额定电压75%时,分励线圈释放,带动机械机构使真空断路器分闸。

以上主要讲了高防主要的电器元件以及大致的工作过程,在后面我们再详细介绍其工作原理。