《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

移变漏电试验不反应

[复制链接]
查看3348 | 回复13 | 2014-11-21 08:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
昨天,一掘进面移变更换低压保护器后,别的都正常,只是漏电试验没反应,短路试验正常。对照图纸检查半天也没找到原因。请教。。。。。。
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2014-11-26 09:03:27 | 显示全部楼层
好经验共同分享。
我爱梅西 | 2014-11-24 23:05:11 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验!!
jinyongtai2014 | 2014-11-24 10:02:25 | 显示全部楼层
昨天下井问了一下当班电工,还是保护器的接线错了,具体怎么错了,不会发图,有点遗憾。具体情况:前几天放假期间,矿一台630KVA移变保护器坏了,当时没有配件,为了不影响排水,就临时拆了综掘队的这台630KVA移变的保护给换上了,把坏的保护器安在综掘队移变上。前几天,矿恢复生产,就给综掘队电工一个新的保护器让他们换上,换上后就出现不能进行漏电试验,其它正常。当时就怀疑是接线错误,让他们参照其它正常使用的移变接线,结果就是接线错了。改变接线后,现正常。
经验:如果碰到类似情况,可选择正常运行的同型号设备进行观察,有时就会排除故障。
jinyongtai2014 | 2014-11-23 08:14:04 | 显示全部楼层
今天下井问一下。
煤矿电工小山 | 2014-11-22 17:05:48 | 显示全部楼层
是否显示绝缘值
恋之倾城 | 2014-11-22 12:30:29 | 显示全部楼层
shi yan ji dian qi chu dian hao ma
煤矿菜鸟 | 2014-11-22 09:59:11 | 显示全部楼层
低压保护器是不是坏的?解决了吗?
蓝图灬1234 | 2014-11-22 09:26:39 | 显示全部楼层
试验电阻正常吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则