《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

新安装山西华鑫移动站(永磁)一送电就引起上级高开掉闸

[复制链接]
查看1988 | 回复4 | 2014-12-14 19:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
新安装移动站井上试验一切正常,井下安装好后送电引起上级高压开关掉闸,显示短路故障,将高开保护短路小延时关闭,送电正常。原因是永磁开关在送电时产生的涡流冲击导致
热帖推荐
qq115704753 | 2021-10-25 18:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
那玩意叫励磁涌流,和电动机的启动电流大,是一个性质,,13倍
jinyongtai2014 | 2014-12-15 09:31:40 | 显示全部楼层
整定值问题。
我爱梅西 | 2014-12-14 21:42:37 | 显示全部楼层
感谢分享经验!!
王者归来 | 2014-12-14 20:12:05 | 显示全部楼层
适当调大一下整定电流值也行的,或者提高延时时间躲过峰值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则