《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

请教一个30开关的问题

[复制链接]
查看5251 | 回复14 | 2015-1-2 14:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
用摇表在开关接线腔负荷侧直接摇水泵绝缘,为什么不准确?阻容吸收的缘故?如果是,那么,阻容吸收又如何干扰绝缘的测量的?请师傅们解释一下,谢谢了!
热帖推荐
yuanzibo | 2015-1-6 09:18:10 | 显示全部楼层
660的30开关的检漏端子如果接在了380上,会出现什么情况?原因是什么?
yuanzibo | 2015-1-6 08:59:57 | 显示全部楼层
七色阳光 发表于 2015-1-5 14:57
你的五个问题:1带有阻容有关联,2阻容值低是影响绝缘值,3一般会影响一点,4检测线经过开关启动前常闭触 ...

谢谢解释,学习到了很多。
七色阳光 | 2015-1-5 14:57:23 | 显示全部楼层
yuanzibo 发表于 2015-1-5 14:03
非常感谢你的回复!阻容吸收是防止操作过电压的。但是,这与摇绝缘有和关联?是因为并联降低绝缘值得缘故 ...

你的五个问题:1带有阻容有关联,2阻容值低是影响绝缘值,3一般会影响一点,4检测线经过开关启动前常闭触点进入保护器检测元件的不仅会击穿 也会因检测元件的数值影响绝缘值
yuanzibo | 2015-1-5 14:03:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuanzibo 于 2015-1-5 14:05 编辑
七色阳光 发表于 2015-1-5 13:46
首先,我们了解阻容装置的作用---简单说为防止真空断路器或真空接触器切断感性负荷(电机,变压器等)时产生 ...

非常感谢你的回复!阻容吸收是防止操作过电压的。但是,这与摇绝缘有和关联?是因为并联降低绝缘值得缘故?如果其参数正常,也会影响绝缘值?检测线为什么要甩掉?因为摇绝缘的电压过高而容易击穿闭锁插件电源?
七色阳光 | 2015-1-5 13:46:37 | 显示全部楼层
首先,我们了解阻容装置的作用---简单说为防止真空断路器或真空接触器切断感性负荷(电机,变压器等)时产生的操作过电压对设备绝缘的损坏保护。阻容装置是与负荷并联关系,一旦阻容装置参数降低会影响被测设备的参数值,还有保护器和监测线也要断开。解释不太全面别见笑。 
左佳杰 | 2015-1-4 21:03:21 | 显示全部楼层
把保护器甩掉摇应该没问题。
昨夜西风 | 2015-1-4 18:35:02 | 显示全部楼层
:):):):):):)
yuanzibo | 2015-1-3 23:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
↘"_斌 发表于 2015-1-3 20:57
电缆呀!

电缆?什么意思?据我所知,跟闭锁插件有关
↘"_斌 | 2015-1-3 20:57:58 | 显示全部楼层
yuanzibo 发表于 2015-1-3 12:19
为什么不能准确反映电机绝缘情况?

电缆呀!
yuanzibo | 2015-1-3 12:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2015-1-3 08:41
在开关负荷侧摇绝缘,是带着负荷线摇的,不能准确反映电机的绝缘情况。摇绝缘时要把保护甩掉,以免击坏保护 ...

为什么不能准确反映电机绝缘情况?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则