《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

电光400馈电顶移变

[复制链接]
查看3030 | 回复6 | 2015-1-15 19:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
今天新在井下安装了一台630移变带两台电光KBZ400馈电,是那种白色漏试和短试通过万能转换开关实验的那种。两台馈电是并联连接。

接好后一合闸就顶移变,无论是设定为总开关还是分开关都不行,以为是附加直流检测电压的问题,打开控制器的后盖,直流输出的短路端子原来在1,3端,改为2,4端也不行。后来甩掉馈电的三相电抗器就行了。

现在是甩掉馈电的三相电抗器,将馈电设为分开关先暂时用着。

不知道怎么回事,望高人指点
热帖推荐
陪你走天涯 | 2015-1-19 13:01:45 | 显示全部楼层
:):):):)
zongwang | 2015-1-19 10:53:39 | 显示全部楼层
移变是有带低压馈电开关的,可能是不匹配,这很正常,还有就是里面的整定,电光馈电里面的漏电整定是有两种形式的,换一个试试,不然就甩了,不要用,我国有的馈电直接是不能相互用的。这种情况经常遇到,很正常,它们采用的漏电方式不一样造成的。
我爱梅西 | 2015-1-17 23:50:27 | 显示全部楼层
进来学习学习!
yrg101 | 2015-1-16 21:12:33 | 显示全部楼层
我是两台馈电并联,每台合闸都顶移变,我今天把RO线甩了就不顶了。

看来应该是移变低压头和馈电的直流附加检测电路有冲突,把RO线拆了设置成分开关能用,但是试漏不管用了,

不知道有没有办法解决呀????????
恋之倾城 | 2015-1-16 12:38:01 | 显示全部楼层
首先你没把问题说明白,是两台都合闸,还是一台,顶移变?移变显示什麽?移变本身就是总开关,所以其后的馈电应为分开关。量一下三相电抗器,再就是看看检测回路上的那个电容是否坏了接地了。修好了再联系
蓝图灬1234 | 2015-1-16 07:37:59 | 显示全部楼层
一个移变带一个馈电,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则