《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

高开下进线不可以合闸咋办

[复制链接]
查看1853 | 回复4 | 2015-1-22 16:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
配电点加一组高压开关五台,一台400的,四台315的,400的当总切,电源由采区变电所引来,接在400高开的出线侧即负荷接线柱上,这样,当电源送过来后,高开无显示,可以手动合闸,合上闸后高开母线段得电,四台315显示数据,可以正常使用。缺点是电源送来后无显示,不能第一时间得到讯息。为了方便,我用三根高压导线(专用)从6KV 的三相电源从配电装置下隔离插销接到电压互感器上,使电压互感器可以输出100v电源给保护及给合闸电机提供电源,但是必须把三根保险管去掉了。这样当电源送过来后,电源由下隔离插销至互感器至保护器到显示屏,当一切正常后,启动合闸电机,断路器吸合,上隔离插销得电,使母线段得电,分切高开得到电源。这一组高开就可以正常使用。



热帖推荐
5311212 | 2015-1-27 12:40:44 | 显示全部楼层
改为下进线后就可以电和了,就如我所说的,引三根线
jinyongtai2014 | 2015-1-27 08:52:25 | 显示全部楼层
噢。每次400高开合闸都是人工合闸了。
5311212 | 2015-1-23 16:15:46 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2015-1-23 10:00
为什么电源线不进到400开关电源侧呢?由400开关负荷侧接到4台315开关,400开关为总开关。

五台高开为一组,这五台高开的电源进线腔通过钩板连接在一起,组成一个整体,如果电源直接进电源侧,电源有电的情况下整体五台高开电源侧同时有电。所以我们这里电源直接进400负荷侧。
jinyongtai2014 | 2015-1-23 10:00:36 | 显示全部楼层
为什么电源线不进到400开关电源侧呢?由400开关负荷侧接到4台315开关,400开关为总开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则