《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

南京移动站高压侧线时电压低啥原因

[复制链接]
查看1978 | 回复2 | 2015-2-4 19:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
我矿安装中电电气(南京)移动站两台,现在有一台出现故障,故障点在高压侧。高压隔离开关合上后,高压侧电源显示电压,低时4000多伏,高时5700多伏不等,但是可以合闸,不过这样导致低压侧电源达不到要求,调采样板效果不理想,换后还是一样。结果低压侧经常显示欠压保护,引起跳闸。经过本台移变高压还串接一台移动站,另一台移动站高压侧电压显示正常,合闸后一切正常,可以确定电源线路没问题。这是啥原因,请高手指点。
热帖推荐
5311212 | 2015-2-6 16:44:12 | 显示全部楼层
yhm321 发表于 2015-2-6 13:25
不是可以调的吗,,有三个等级的来呀,,,

电压等级接的没错
yhm321 | 2015-2-6 13:25:48 | 显示全部楼层
不是可以调的吗,,有三个等级的来呀,,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则