kt200主控模块黑屏,且用灯光照射时屏幕上有工作画面

[复制链接]
查看2235 | 回复5 | 2015-5-12 23:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
kt200主控模块黑屏,且用灯光照射时屏幕上有工作画面,用万用表测量主控模块后的插头A6.5和B6.5时都有电压时,更换主控模块。
上面是我找的资料

我的聚体操作步骤
                              1.我在电源箱内测量A6.5V和B6.5V模块是都是6点多V.
                              2.主控模块更换完毕,故障依旧(kt200主控模块黑屏,且用灯光照射时屏幕上有工作画面).
                              
想拆开主控模块上面的插头,请问插头里面有线号吗?聚体查找有什么好的方法吗?


热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-9-1 10:38:48 | 显示全部楼层
如何处理?
二当家 | 2015-8-29 20:48:19 | 显示全部楼层
液晶屏背景灯是不是坏了坏!!
jinyongtai2014 | 2015-5-15 08:49:48 | 显示全部楼层
查查接线、接头有没有松的。
放逐自我 | 2015-5-13 14:18:53 | 显示全部楼层
黑屏能运行就是主控没b5v电源,从电源模块查到主控模块查,你把b5v从电源模块用线引出来接到主控上看看
坏小孩 | 2015-5-12 23:25:11 | 显示全部楼层
为了方便以后的技术交流,创建了一个QQ群欢迎加入群名:tk200      459131178