《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

华荣馈电200频繁跳闸是为什么?求解

[复制链接]
查看2457 | 回复5 | 2015-7-11 20:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
井下有一台馈电开关,是分开关,就带了一台照明综保和两台80开关。最近两天电网倒过一次高压,随后就出现分开关馈电不定时跳闸,显示漏电闭锁,又可以正常合闸,重新合闸后。过几个小时后又会重复出现此故障。
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-7-31 17:39:13 | 显示全部楼层
分析的对。重点关注一下干燥剂是否失效,干燥剂不要接触导电体,即接线柱。
闲云野鹤168 | 2015-7-30 21:28:12 | 显示全部楼层
ybyq_2006 | 2015-7-29 19:42:22 | 显示全部楼层
分馈用的是选择性漏电原理,显示漏电闭锁请检查两台80开关的绝缘,还有照明综保的绝缘,看看是哪一路绝缘低。一般照明电路出现的问题比较多一些,比如冲尘时候,一些电棒绝缘不好,又恰好遇到水,就会出现绝缘低,被馈电检测到,引起漏电闭锁掉闸。更换80开关的干燥剂,重新打防爆面,排除因内部受潮引起的绝缘低。绝缘不低的情况下,如果还出现此种问题,就把馈电的保护器节点给封了。如果是手动馈电,就把漏电插件给拔了。看看上级馈电掉不。如果上级馈电正常。说明馈电本身漏电插件有问题。如果是智能型馈电。就把综合保护器的节点给封了,看显示器上还显示掉闸不,如果还是显示掉闸说明馈电保护器坏了,更换保护器就可以。如果封了之后上级馈电掉闸,则说明照明综保和2台80N开关有绝缘低,漏电的地方。
yhm321 | 2015-7-14 19:39:45 | 显示全部楼层
查一下负荷线路,有没有虚接的地方,在有天气热了,设备潮气大,注意电器防潮挺重要的
jinyongtai2014 | 2015-7-13 08:47:12 | 显示全部楼层
有时也会碰到这种情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则