[复制链接]
查看3461 | 回复6 | 2015-11-9 11:00:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
2015.11.7中班11点30左右信号停电了,我通过观察发现只是顺槽的信号停了。动力电没停,我就去送上电,观察故障指示灯也不亮,合闸没几分钟又跳电了。接着送电又跳了,把插件甩了送上电接着就跳了。也不知道哪里出问题了请教网友们分析一下?还有一问题综保插件下有个小继电器拔了,控制回路就送不上电了其作用原理讲解一下好吗?故障和它有关系吗?
热帖推荐
yanghang | 2015-11-28 21:01:31 | 显示全部楼层
向你们学习
胡江海 | 2015-11-18 21:27:55 | 显示全部楼层
一楼讲得很好,是值得学习的。
a11151244 | 2015-11-16 20:22:35 | 显示全部楼层
同意一楼说法,查看接触器辅助触点,我们也叫它白盒,接触器以大电流启动,小电流维持,看图就知道了,是要经过它自身的常闭点的。
jinyongtai2014 | 2015-11-11 10:27:29 | 显示全部楼层
经验分享。
lyuanyuan | 2015-11-10 02:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你教导,小继电器不是133伏变20伏变压器吗?
最爱烁宝贝 | 2015-11-9 19:52:02 | 显示全部楼层
你看下图纸,交流接触器的一端是经过小继电器的常闭点的,所以拔掉小继电器,那个点断开了,形不成回路了,所以吸合不上
  还有送电就掉,你把插件已经拔了,等于把所有的保护都甩掉了,不存在故障掉电了,所以你看看交流接触器是不是出现了问题,或者量一下接触器两端的电压看看是否正常
   我水平有限只能想到这些,说的如果不对还望见谅,记得处理完故障,回来给大家分享分享