《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

移变漏电跳闸

[复制链接]
查看2246 | 回复3 | 2015-11-29 20:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
供煤机的移变一送高压侧就漏电跳闸,将煤机的馈电的电源旋钮关掉也送不上,摇侧电缆有100多兆真空管也没有导通,拔掉三相电抗器就能送上移变,插回就跳电。我想问一下三相电抗器不是接在馈电的负荷侧吗?馈电还没合闸怎么就会使移变漏电跳闸呢?
热帖推荐
每一个9 | 2015-12-4 16:10:19 | 显示全部楼层
换换移变低压侧保护试试
jinyongtai2014 | 2015-12-4 11:24:17 | 显示全部楼层
电抗器烧了,就会显示漏电。
陪你走天涯 | 2015-11-30 14:39:06 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则