《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

80开关常见故障

[复制链接]
查看3556 | 回复4 | 2016-7-13 18:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
  
开关类型
  
  
  
故障类型
故障表现
故障原因

  
80/120/200类真空磁力起动器
开关不能开动
变压器无36V电压输出
一、控制变压器保险管(低压或高压回路)烧了;
  
  
二、开关换向器故障;
  
  
三、电源缺相或供控制变压器的两相电压同相;
  
  
四、变压器自身烧了(高压线圈或低压线圈);
  
  
五、主回路电压偏低,或接触不良;

  
控制线路不能正常工作
一、启动按钮坏了如破损、触点接触不良;
  
  
二、停止按钮坏了如破损、触点接触不良;
  
  
三、交流接触器损坏,如整流桥,吸引线圈坏了;
  
  
四、电动机综合保护器坏了,控制线路没有形成回路,保护器的滑动开关没有拔到工作;
  
  
五、开关接线腔内2、9号线没有接地;
  
  
六、控制回路各个接线点接触不良;
  
  
七、控制回路远近控转换按钮接触不良;
  
  
八、真空接触器的18、19号线间的常闭触点接触不良

开关能开动但运行不正常
开关能点动但不能实现自锁
一、                真空接触器的自锁触点损坏或接触不良;
  
  
二、                连接真空接触器自锁触点的接线点接触不良;
  
  
三、                当开关带有远方控制按钮时,连接开关与远方控制按钮的控制线不能正常导通或控制线的连接点接触不良;

热帖推荐
光彩依旧 | 2022-12-31 20:08:37 | 显示全部楼层
讲解的很详细,学习了。
119960329 | 2022-10-23 22:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
jihua1989626 | 2016-7-26 18:01:43 | 显示全部楼层
讲的真好,又学到了新知识
yhm321 | 2016-7-17 23:38:13 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则