《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

80开关不吸合,提示反电动势

[复制链接]
查看2751 | 回复7 | 2016-8-4 21:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
各位师傅,我碰到一台东源的80开关。2线9线直接短接时能正常吸合,分别接地却不能动作了,保护提示反电动势注意安全。
各位师傅帮忙看看问题出在哪里,谢谢!
热帖推荐
zrc418230778 | 2016-9-22 22:04:29 | 显示全部楼层
又上了一课
夏侯@远航 | 2016-8-17 11:54:07 | 显示全部楼层
也来学习了
纸飞机mY | 2016-8-16 19:33:09 | 显示全部楼层
其实没什么问题,就是漏电闭锁的回路接相线的时候接到电源一边了。
jinyongtai2014 | 2016-8-15 10:27:11 | 显示全部楼层
怎么回事?
不閑的淚 | 2016-8-14 10:08:00 | 显示全部楼层
麻烦能说一下怎么解决的么
纸飞机mY | 2016-8-13 22:00:03 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2016-8-10 09:13
短接能吸合,分别接地应该也能吸合。

已经解决了,谢谢
jinyongtai2014 | 2016-8-10 09:13:10 | 显示全部楼层
短接能吸合,分别接地应该也能吸合。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则