《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

直流绝缘监测的应用与发展

[复制链接]
查看1563 | 回复2 | 2011-9-7 22:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
【摘 要】 本文简述绝缘监测的基本原理和智能技术在绝缘监测方面的应用。
1 引言
  某轧钢厂变电站JYN2-12型金属封闭手车式高压开关柜的手车上配装CT8型弹簧操动机构,其原理接线如图1所示,在操作SB1时出现断路器误动作,经查明原因为3#线在限位开关SL1处用2.5mm2多股软铜线连接,出现时有时无的接地现象。然而该系统并无异常反应,即无光字牌指示,无闪光及报警信号,使故障查找极不方便,如果伴随其他一点接地,将导致严重后果。为了防止这种误跳闸,必须装上能够连续工作且足够灵敏的绝缘监测装置,以便及时发现系统中某点接地或绝缘降低,当220V直流系统中任何一极绝缘电阻下降到15~20kΩ时,其绝缘监测装置会发出灯光和音响报警信号。
2 直流绝缘监测
2.1 装置的基本原理
  最简单的绝缘装置是采用电压表监测绝缘状态,如图2所示。其原理是将转换开关K分别接到不同母线上,绝缘良好时电压表指针为零,如果一极绝缘损坏,电压表接于未损坏极时,则有指示值。



  实际应用的直流系统绝缘监测装置多是利用接地漏电流原理,其接线如图3所示,采用一只DX-11/0.05型信号继电器串接在双向mA表的电路中,若任一极发生接地时,均由KS动作送出预告信号,并可通过mA表的指向或按下按钮判断出哪一极接
地。

2.2 典型绝缘装置分析
  在大型发电厂和重要变电所应用如图4所示的一种典型的绝缘监测装置,由二只1kΩ的电阻(R3、R4)、一只1kΩ的电位器Rp、两只100kΩ的直流电压表,一只DL-11/245型的电流继电器以及两个操作开关组成。其中电压表1V为双向量限150~0~150V,并附有对应电阻量限0~∞~0Ω,而电压表2V则为单向量限0~250V直流电压表。这种监测装置,可以测出两极对地总绝缘电阻,再加以适当计算,还可求出各极对地绝缘电阻,同时还能发出音响信号。



  在正常运行时,操作开关2CK置于中间(测量)位置,1CK置于中间(信号)位置,即②-①、⑤-⑧、⑨-、⑤-⑦各接点闭合,Rp短接,电压表2V接在正负极之间,可以测出母线电压。电压表1V并未接入,电流继电器KA接于R3、R4与两极对地绝缘电阻R1、R2组成的电桥臂上。正常时两极对地绝缘电阻相等,KA中无电流,其接点不能闭合,无信号输出。
  当正极或负极接地或绝缘电阻降到一定程度时,两极对地绝缘电阻相差很大,电桥失去平衡,继电器KA中则有电流流过,使其动作送出预告信号,此时可切换2CK并借助电压表2V的指示,判别出正极或负极接地或绝缘电阻降低,如将操作开关2CK扳向负极,使接点①-④、⑤-⑧接通,2V指示小于电源电压,说明正极绝缘降低,若指示电源电压则说明正极完全接地。如果将2CK扳向正极,接点②-①、⑤-⑥闭合,电压表2V指示电源电压,说明负极接地,若指示值小于电源电压,则说明负极绝缘电阻降低。为了测得对地绝缘电阻值,需将操作开关1CK扳向Ⅰ或Ⅱ位置,当已知正极接地时,将1CK扳向位置Ⅰ,接点①-③和-闭合,若负极接地时,1CK应扳向位置Ⅱ,接点②-④、-闭合。假如正极接地已使1CK置于位置Ⅰ后,调整电位器Rp,使电压表1V指示零值,如图5所示,其中R3=Rp=R4=R由于电压表1V指零,则有



  其次将1CK扳向位置Ⅱ,接点②-④、-闭合,其电路如图6所示。
此时电压表1V显然不再指零,电桥不平衡时,电压表的两端电压为:


式中:R1、R2———直流系统正负极对地绝缘电阻;
RB———电压表内阻;
UM———直流系统母线电压;
   Rx———电位器Rp滑动触头于x处的电阻值。
由(3)式可进一步得出两极对地绝缘电阻并联合成R
热帖推荐
yhm321 | 2015-8-5 11:40:38 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-14 20:05:20 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则