在日常生活中,我们经常遇见水管剧烈抖动和发出声响的情况,也就是水锤现象。正是这种剧烈的抖动造成了干簧管簧片在很短时间里,频繁地吸合,发出大量的脉冲。

在远程计量系统中,水表脉冲的不准确性大多数是由以上三种原因造成。这些情况已经严重地阻碍了远程计量系统的发展,试想前端传感器的质量和记录都不能令人放心,整个系统再先进又有何用?

水锤现象产生原因极其复杂,与管道内壁摩擦力、压力、液体流速等均有关系,我们并不能在根本上解决它。但是,我们可以通过某种手段,滤出多余脉冲。假设有一直径25毫米,常用流量为0.35立方米的水表,我们可以算出在最大流量(0.35立方米/小时)时,流出0.01

立方米水需要0.17分钟,假定永磁铁对干簧管作用距离角度为40度,那么,最大流量时,干簧管从断开到吸合再断开时发出一个脉冲,需要O.19分钟。这样,我们可以认为,脉冲宽度必须大于0.19分钟,否则就视为误脉冲。但是在实际工作中,我们设定脉冲宽度为5秒,就可以滤出杂波了。我们可以在硬件和软件上,设置一定的判断功能,来滤出误脉冲。这样,我们从前端采集的数据就较为准确。