机械型电能表常见故障分析

[复制链接]
查看1418 | 回复2 | 2011-9-11 16:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

电能计量的准确与否是电业部门及广大用电客户普遍关注的问题。电能表是电能计量装置的重要组成部分,一旦发生故障,不但影响正确计量,而且可能危及设备及人身安全。以下对电能表常见故障进行分析。
    1  潜动
    1.1  原因分析
    ①电能表出线有漏电电流;②三相电能表逆相序接入;③使用电压超过额定值的10%;④电压或电流元件倾斜;⑤防潜或轻载调整不当。
    1.2  预防和处理办法
    ①抽出表尾出线,若不潜动,则为负荷侧线路漏电所致;②测量三相电能表表尾相序,若相序接反,应调整为正相序;③降低电源电压;④⑤拆回校验室进行调整。
    2  有负荷不转
    2.1  原因分析
    ①电压或电流回路断线;②电压或电流线圈烧坏;③卡盘;④防潜或轻载补偿力矩过大。
    2.2 预防和处理办法
    ①用万用表测量表尾端电压及电流值,若失压或断流,则应对其回路进行检查;②③④拆回校验室进行检修和调整。
    3  转速明显变快
    3.1  原因分析
    ①三相电能表接线错误;②电能表制动磁铁失磁。
    3.2  预防和处理办法
    ①检查回路接线;②拆回校验更换磁铁。
    4  转速明显变慢
    4.1  原因分析
    ①机械电能表悬挂倾斜;②二次回路接触不良;③三相电能表缺相电压或相电流;④三相电能表接线错误;⑤轴承、计数器摩擦力过大;⑥磁铁及电流、电压铁心间隙有铁屑或其他杂物;⑦电压或电流线圈匝间短路。
    4.2  预防和处理办法
    ①将表悬挂垂直,倾斜度不应大于0.5°或1°;②定期检查二次回路有无氧化或接触不良现象;③测量三相电能表表尾电压及电流值,若异常,应检查回路;④带电或停电检查核对三相电能表接线是否正确;⑤⑥⑦拆回校验室进行检修和校验。
    5  转速正常但电量差异较大
    5.1  原因分析
    ①计数器齿轮比错误;②铭牌与线圈及计数器不符;③铭牌标示倍率错误。
    5.2  预防和处理办法
    ①②③拆回校验室进行走字试验。
    6  外壳带电
    6.1  原因分析
    ①电压或电流线圈绝缘损坏与铁心导通;②电压线裸露部分与基架或外壳接触;③表尾接线柱碳化,与表壳导通。
    6.2  预防和处理办法
    ①②③立即拆回校验室进行检修和处理。