根据固态继电器的输出方式不同,我们一般把固态分为:

过零型交流固态继电器
随机型交流固态继电器
峰值型交流固态继电器
直流固态继电器
模拟量调节模块

   SSR的选择

为了给某一实际的运用确定出适当的SSR,重要的是要考虑以下几点要求:

? 负载电压-交流或直流
? 负载电流-最大和最小电流
? 负载类型-阻性、感性或容性
? 控制电压-交流或直流
? 环境温度-在降低定额值和散热片计算时需要
? 安装方式-PCB、面板或DIN 导轨安装
? 国际认证-UL、CSA、VDE、TUV等等
在许多情况下,负载功率将限定SSR是采用PCB、面板或是DIN导轨安装,在大于5-7A的负载时,一定需要采用散热方法来去除SSR本身的发热量。

SSR 的负载电压通常是指加至SSR输出端的稳态电压。而瞬态电压则是指SSR输出端可以承受的最大电压。在使用中,一定要保证加至SSR输出端的最大峰值电压低于SSR的瞬态电压值。在切换交流感性负载、单相电机和三相电机负载,或给这些电路上电时,SSR输出端可能出现两倍于电源电压峰值的电压。对于此类负载,选型时应给固态继电器的输出电压留出一定余量。

SSR的输出电流通常是指流经SSR输出端的稳态电流。但是由于感性负载、容性负载引起的浪涌电流问题以及电源自身的浪涌电流问题,在选型时应当给固态继电器的输出电流留出一定余量。

  对于感性负载和容性负载,当交流固态继电器在关断时,有较大的dv/dt (电压指数上升率)加至继电器输出端,为此应选用dv/dt较高的固态继电器。