《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[标规] 吊水洞煤矿机电队操作规程

[复制链接]
查看2474 | 回复3 | 2011-8-28 19:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
    -
    -
    吊水洞煤矿机电队操作规程

    吊水洞煤矿机电办公室


    目录
    一、地面变电所操作规程 1
    二、电工技术操作规程 2
    三、钳工技术操作规程 3
    四、 GKT提升绞车司机操作规程 6
    五、2M提升绞车司机操作规程 9
    六、内齿轮绞车司机操作规程 12
    七、水泵技术操作规程 13
    八、轴流式对旋抽风机操作规程 14
    九、耙斗装岩机操作规程 15
    十、液压装岩机操作规程 16
    十一、离心式抽风机操作规程 18
    十二、 SM型螺杆空气压缩机操作规程 19
    十三、 移动式空压机操作规程 20
    十四、矿灯充电维修技术操作规程 21
    十五、矿灯、机车蓄电池维修技术操作规程 22
    十六、井下充电工技术操作规程 26
    十七、蓄电池式电机车技术操作规程 27
    十八、电机车司机技术操作规程 28
    十九、柴油机车技术操作规程 30
    二十、 跟车工安全技术操作规程 32
    二十一、提升摘挂钩工技术操作规程 33
    二十二、提升信号工技术操作规程 34
    二十三、挡车栏安全操作规程 35
    二十四、手动翻笼工技术操作规程 35
    二十五、轨道维修工技术操作规程 35
    二十六、搅拌机操规程 36
    二十七、电焊工操作规程 37
    二十八、气割操作规程 38
    二十九、起重工操作规程 38
    三十、空气锤操作规程 39
    三十一、锻钎机操作规程 40
    三十二、锻工操作规程 40
    三十三、压平刨操作规程 41
    三十四、轮锯操作规程 41
    三十五、砂轮机操作规程 42
    三十六、钻床操作规程 42
    三十七、车床操作规程 43
    三十八、刨床操作规程 44
    三十九、木工、木模工安全操作规程 45
    一、地面变电所操作规程
    1、严格执行各项规章制度:发生违章操作,即令尚未形成事故,也应向领导汇报。上级下达的操作命令,如果明显违章应该拒绝执行,并说明理由。
    2、任何电气操作命令,都必须执行重复命制。即发令人说一句,受令人必须重复一句,经发令人认为无误,命令方可生效。上级下达的命令,应及时记入命令记录簿。证明年月日。发令时间,发令内容,发令人姓名。
    3、检修人员因检修要求停电,必须凭已经停送电联系负责人签发的正式检修工作票,方可停电。停电操作应按工作票上规定时间进行。停电后必须试电。放电,搭挂地线索,检修场所准备好后,方可打开围栅或间隔门,通知检修负责人开始检修。检修完毕后按规定进行质量验收并检查设备,有无异物,遗忘的工具材料等,检查完,撤除临时安全地线,关锁围栅或间隔门,关向停送电联系负责人汇报。听候命令,恢复送电。
    4、进行任何电气操作,都必须戴上合格的绝缘手套,穿上绝缘靴或站在绝缘台上,绝缘垫上进行。操作前首先核对运行,图板及开关实际断合位置,严禁带负荷拉合刀闸。
    5、验电规定:必须使用外表光洁,无破损裂纹的,电压等级相同的试电笔(验电器),手握护环以下,先在明知带电的地方试过,以证实试电笔完好,然后进行试电。试电时必须三相遍试,并仔细观察,注意防止把有电误认为无电,严禁只试“一相代替三相验电”。
    6、拆挂临时安全地线:挂地线先挂接地侧,然后以另一端依次接触已停电的带电体进行放电,再将三相地线挂好。拆地线后拆接地侧。
    7、进行任何电气操作,都必须严格执行操作监护制及填写倒闸操作票。监护人应由级别较高,较熟练的值班人员担任,负责填写操作票及向停送电联系人汇报操作票内容,核对运行图板检查开关设备,然后由监护人唱票即:口念一项操作内容,由操作人重复一次内容,监护人认为无误,命令开始操作,完一项,监护人即在操作票上将此项内容勾去,至操作全部完毕为止。
    8、正在送电的开关,手把上应挂上“正在运行”警告牌。
    因检修而断电的开关,应挂上“有人工作,禁止合闸”警告牌。
    有反送电的间隔或开关应挂上“有反送电”警告牌,并加锁。
    带电设备或带电体安全围栅上,应挂“有电危险”警告牌。
    9、母线停电,必须断开本段母线所有开关,刀闸,并取下本段电压互感器二次回路熔断器。
    10、电容器断电后,如配有放电电压互感器,则至少经过3分钟才能合闸。如没有配放电电压互感器,则应在放电完成后,才能合闸。
    11、未经定相的线路或变压器,严禁并列。即令短时倒闸,也必须先断开送电线路或变压器,才能合上另一回线路或一台变压器。已经定相的线路,如是双供线路,禁止长期两回线并列成闭环运行。

    二、电工技术操作规程
    1、电气作业人员必须具备必要的电气知识,熟悉《煤矿安全规程》、《电气安全规程》、《煤矿电气试验规程》、及本规程规定,经考试合格后,持证,方可进行电气作业。
    2、工作人员要思想高度集中,精细操作;线路、电气设备在未经验明确实无电前,一律视为有电,在未做好安全、防范措施前,不准用手触摸,不可绝对相信绝缘体。
    3、详细检查所用工具及安全防护用品,是否安全可靠。
    4、使用验电笔不准超电压范围,电笔应逐渐接近导电体。
    5、拆除、检修电气设备、线路前,必须先办理工作票。
    6、禁止带电作业。如必须带电作业,必须有可靠的安全措施;井下带电作业必须执行《煤矿安全规程》第445条规定。
    7、在高压故障修理或进行高压试验时,必须将工作场所用遮栏起来,并悬挂“危险”标志。
    8、临时工作中断后重新工作前,必须重新验明无电和检查接地是否可靠。
    9、设备安装时,要详细检查线路和电气零部件,绝缘电阻是否符合规程要求。并按设备各项要求进行调整试验。
    10、对检修过的电气设备应建立检修质量卡片,将检修人员、设备编号、绝缘电阻和存在的问题记录下来,对检修过的和未检修的电气设备要分放整齐。并保持设备的整洁。
    11、检修工作场所的配电板(盘)附近严禁挂衣物、工具等。配电板车(盘)上的各种电压要有明显的区别标志,要有明显的“触电危险”的警告标志,电器保护装置应灵敏可靠。
    12、要正确使用各种仪表,测量前要核对测量项目是否相符,量程要从高档开始,逐渐旋转到合适的量程。万用表不用时要将旋转开关拔到交流电压电高档。
    13、发生着火时,首先切断电源,然后按灭火器材的使用规定进行灭火。
    14、所有检修设备的防爆性能,必须符合《煤矿矿井机电设备完好标准》的规定,检修质量应符合《煤矿机电设备检修质量标准》。安装符合《煤矿机电安装工程质量标准》。
    15、凡高压系统停电工作,一律执行“停电工作票”制度;停700伏以下系统,必须执行“停电作业牌”制度。停电作业牌上应写明“有人工作,禁止合”字样。
    16、无论高压、低压系统停电工作,工作前必须挂好“停电作业牌”,验电、放大镜电,(井下作业必须在瓦斯浓度1%以下时才能放电),接临时地线等安全措施。
    三、钳工技术操作规程
    一、一般规定
    1、钳式作业时,必须穿戴整齐的劳动保护用品,按本规程作业。
    2、钳台作业时:
    (1)虎钳安装必须稳固,钳口应完整,螺杆与螺母不得松旷,虎钳上不准有浮放物件。
    (2)面对面的钳台作业,铲削的对方应有防护网,暂削时要戴护目镜。
    (3)应使用带木柄的锉刀,锉削的金属沫不得用嘴吹,以防伤眼。
    (4)不准使用无柄,无档的直柄手,以防锯尖伤锯手。
    (5)不准使用无柄和无柄的刮刀,刮削时刮刀及工件刮削面不得有油污。
    3、钻削操作时,严禁戴手套,或手拿棉纱、破布、以防绞伤手。
    4、装配设备和机件时,要熟悉了解所装设备和机件的结构,性能,严格执行装配工艺规定,检验时必须合格。
    5、水压试验时,环境温度不低于5℃,试验中升压和降压均要平稳,缓慢,不准敲击试件导管。
    6、向机械设备加油时,其油脂型号、牌号、质量必须符合规定。
    二、设备的检修及安装
    1、参加设备检修的各工种,应严格按照操作规程作业,较大的维修项目,必须由项目负责人统一指挥,设安全负责人,监督检查,互相配合,工作前必须检查所用工具,起吊设备的可靠性,严禁超负荷。
    2、设备在检修时,必须严格执行“断电挂牌”制度,工作人员进入设备内部时,必须设专人看守,将断电装置加锁,钥匙由进入内部人保管好,安全措施完备后,方可进入设备内部工作。
    3、检修工作中,拆下的零部件应妥善放置,不得丢失,检修机械零部件的接合面时,应将垫起部分垫稳,手不得伸入其间,检查设备内部,应用电压不超过12伏的行灯(井下用矿灯),,检查容易倾倒的部件时,必须支撑牢固。
    4、设备安装工程在施工前,必须编制安全技术措施,施工负责人应向全体工作人员详细讲解工程技术措施和任务书的规定事项。
    5、机座就位时,不得用手直接清理铁或机座、基础上的杂物,移动部件,调整垫铁,盘动转动机件时,应采取安全措施。
    6、拆装机件时,不准用手摸活动面、转动部位或用手指探孔位。拆装有弹性、偏重或滚动机件时,应采取安全措施。
    7、清洗机件时,应用无铅汽油或煤油,清洗点严禁烟火、废油、破皮、棉纱应集中存放有盖桶内,专人消除。
    8、设备安装、检修完工后,应清理现场,不得将杂物遗留在设备内部,须
   
热帖推荐
吾QQ1083833221 | 2011-10-8 07:00:09 | 显示全部楼层
楼主福如东海,万寿无疆!  
青松 | 2011-10-8 07:00:09 | 显示全部楼层
有空一起交流一下  
love爱你 | 2011-10-8 07:00:09 | 显示全部楼层
好帖子,谢楼主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则