《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

气体检测报警器安全管理规定

[复制链接]
查看1435 | 回复1 | 2011-9-14 18:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

第一条 应用可燃性气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃性气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸事故的重要手段,必须纳入制度管理。
    第二条  必须加强报警器的使用和管理,报警器的安装率、使用率、完好率达到100 %。   
    第三条  选择报警器应具备条件
    1、功能、结构、性能和质量应符合国家法令的要求。
    2、取得国家法定计量单位颁发和计量器具生产许可证。
    3、取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级。
    4、技术先进、质量稳定、反应灵敏、便于维修、保证备品备件的供应。
    5、受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小。
    6、在国家标准颁布后,严格执行国家标准。
    第四条  凡新建、扩建、改建的生产装置及贮运系统等有可燃性气体意外泄漏可能的,必须按着同时设计、同时施工、同时验收的“三同时”原则配备报警器。引进项目和国内配套项目也要按照这一原则配备报警器。
    第五条  报警器设置的地点、数量、方式应参照国内外同类装置,设备的配备情况,依据生产经验和装置实际情况执行。
    第六条  报警器安装场所应注意的几个问题:
    1、可能泄漏的可燃性气体的密度。
    2、室外安装应考虑主导风向等环境因素。
    3、雨水及有毒气体对检测原件的影响。
    第七条  报警器校验用标准气体,校验仪器、校验方法及校验人员应征得所在地市级计量部门的书面许可。
    第八条  报警器实行厂、车间、班组三级管理,专业管理以机动处为主,安全、技术、计量、仪表等职能部门共同负责。
    第九条  各管理部门都要认真制订以下有关制度:
    1、报警器管理、检查、报废、更新、拆除、停用、临时停用和验收制度。
    2、强制定期检验和标定制度。
    3、维护保养和检修制度。
    4、有关人员的培训制度。
    第十条  各管理部门的工作任务:
    1、机动(计量)部门负责组织现有生产装置新增报警器的施工及投用前的验收检查,负责报警器年(季)度检修,技措计划的制订和审核,负责报警器运行状况和维护,检修质量的检查,负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核评比,负责正常业务范围内的其它工作。
    2、质量安全环保处参加增设报警器的审查和投用前验收检查,负责排除、停用、临时停用的审查和备案,负责对报警器的投用、管理、维修工作的监督。并且负责新装置报警器的选型、设置方案工作。
    3、仪表车间应指定班组,指定专人负责报警器的维护、校验工作,健全档案资料
    4、生产车间的操作人员必须懂得报警器的性能、原理、并会操作使用。
    第十一条  厂要加强报警器有关工作的组织领导,充实技术力量和维修人员,完善必要的标定手段。
    第十二条  厂根据本制度制订实施细则,并纳入经济责任制考核范围。
    第十三条  在报警器使用和管理中,由于玩忽职守造成损失的单位和个人,视其情节给予严肃处理。
热帖推荐
yhm321 | 2015-6-17 03:18:00 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则