《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

380V电气设备绝缘电阻不得低于多少欧姆?

[复制链接]
查看2142 | 回复5 | 2011-9-14 18:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

不同的电气设备.不同的运行条件绝缘电阻要求也不尽相同,如低压电缆为10兆欧,低压电容新安装为2000兆欧.运行中为1000兆欧,电机新安装为1兆欧.运行中为0.5兆欧。一般地说,如无特殊要求低压电气设备绝缘电阻可按每千伏工作电压不低于1兆欧来计。
按现在建筑电气规范GB50303-2002 规定不小于0.5M欧.
380V电气设备绝缘电阻不得低于 1MΩ 20732。
热帖推荐
陪你走天涯 | 2014-12-7 16:14:22 | 显示全部楼层
:):):):):):)
我爱梅西 | 2014-12-6 23:35:35 | 显示全部楼层
矿世奇才小黑 | 2014-12-6 21:47:41 | 显示全部楼层
这个不是很了解的
yhm321 | 2014-12-6 12:07:59 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-6 10:25:16 | 显示全部楼层
学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则