《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[标规] QJZ-400/1140S真空电磁启动器安全操作规程

[复制链接]
查看2557 | 回复4 | 2011-8-28 19:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
    -
    -
    QJZ-400/1140S真空电磁启动器安全操作规程
    第一条:合闸准备
    1、选择两台(590KW以下)双速电动机启动、停止和变速控制方式。或四台(295KW)以下电动机起动、停止控制方式。
    2、对电动机及其控制按钮(LAB1-2压扣)、联锁、闭锁回路进行正确的电气连接。双速运行调试过程中,远方接二组LAB1-2压扣,正常运行时接一组LAB1-2压扣,四回路运行时,远方接四组LAB1-2压扣。
    3、C3主机板上的三组预置开关K1、K2、K3,每组每次只能选择一种运行方式。
    4、双速运行的刮板运输机,在安装调试过程中C3主机板的三组预置开关,K3置于近控或远控、K2置于机头或机尾、K1置于手动位置(一般不用集控方式)。
    5、双速运行的刮板运输机,在正常运行过程中,C3主机板的三组预置开关,K3置于近控或远控,K2置于双机、K1置于自动位置。
    6、采用四回路控制时,C3主机的三组预置开关,K3置于近控或远控,K1置于四回路位置。
    7、右手姆指依次按下SB11、SB12急停按钮,左手拉出隔离换向器Q1或Q2的辅助手柄,向上或向下扳至合闸位置,1140V主回路有电,合闸完毕,将辅助手柄复位。
    8、右手握住控制电源开关Q3手柄,顺时针方向至合闸位置,控制回路接通,微机系统自检,液晶屏显示正常信息,相对应的电源指示灯亮。真空断路接触器KM1-4具备合闸条件。
    第二条:合闸操作
    1、通过声光信号或扬声通讯装置,发出开车信号,确认得到正确的回复后,可进行如下操作。
    2、用手动单机近控或远控方式,依次对真空断路器KM1-4所控制的电动机高低速转向进行确认,是否符合运输机正常运转时的要求。
    3、机头、机尾电动机高低速转向相反时,可将Q1或Q2换向器进行反向操作。或改变电动机任意两相接线。改变电动机接线时,要严格执行停送措施。
    4、手动单机低速运行:将C3主机板预置开关K3置于近控(或远控),K2置于机头或机尾,K1置于手动位置。按下SB1近控钮(或远方低速成起动按钮)真空断路器KM1或KM3吸合,机头或机尾电动机低速运行,显示正常信息。
    5、手动单机高速运行:将C3主机板预置开关K3置于近控(或远控),K3置于机头或机尾,K1置于手动位置。按下SB3近控按钮(或远方高速起动按钮),真空断路器KM2或KM4吸合,机头或机尾电动机高速运行,显示正常信息。
    6、手动单机低速转高速运行:C3主机板预置开关K3置于近控(或远控),K2置于机头或机尾,K1置于手动位置。按下SB1近控按钮(或远方低速起动按钮),KM1或KM3真空断路器吸合,机头或机尾电动机低速运行。再按下SB3近控按钮,(或远方高速起动按钮)KM2或KM4真空断路器吸合,机头或机尾电动机低速转高速运行。分别显示正常信息。
    7、手动双机低速转高速运行:C3主机板预置K3置于近控(或远控)、K2置于双机,K1置于手动位置。按下SB1近控起动按钮(或远方低速起动按钮)KM1和KM3真空断路器吸合,机头、机尾电动机低速运行。再按下SB3近控起动按钮(或远方高速起动按钮)KM2和KM4真空接触器同时吸合,机头、机尾电动机自动由低速转入高速运行。分别是显示正常信息。
    8、自动双速单机控制:C3主机板预置K3置于近控(或远控),K2置于机头或尾,K1置于自动位置,按下SB1近控起动(或远方低速起动按钮),KM1和KM2或KM3和KM4真空断路器吸合,机头或机尾电机低速自动转高速运行。显示正常信息。
    9、自动双速双机控制:C3主机板预置开关K3置于近控(或远控),K2置于双机,K1置于自动位置。按下SB1和近控起动按钮(或远方低速起动按钮),KM1和KM3真空断路器吸合,机头、机尾电动机低速运行,当机头、机尾电动机电流都降到额定电流的1.1倍时,真空断路器K2和KM4吸合,机头、机尾电动机自动由低速切换高速运行。显示正常信息。
    10、四回路控制:C3主机板预置开关K3置于近控(或远控),K1置于四回路,按下近控SB1、SB3、SB5、SB7起动按钮(或按下远控压扣1#、2#、3#、4#的起动按钮),真空接触器,KM1-4分别吸合被控电动机运转,显示正常信息。
    第三条:分闸操作
    1、按下近控停止按钮,SB2、SB 4、SB 6、SB 8(或按下远方压扣1#、2#、3#、停止按钮),接触器KM1-4分别断电,电动机停止运转,C2板对四回路进行漏电检测。
    2、按下采煤机上的前部运输机闭锁控制按钮,真空接触器KM分别断电,电动停止运转。