《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

电抗器保护用避雷器故障分析

[复制链接]
查看1556 | 回复3 | 2011-9-14 18:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

在预试工作中,发现很多补偿电抗器CVT保护用避雷器严重损坏,现将避雷器损坏的原因及危害进行分析,制定整改措施,保障CVT的安全运行。
1故障情况
220kV变电站进行220kVII母线CVT预试时,试验人员(用2500V摇表)发现A相中间变压器的X端绝缘电阻为零。次日发现另一座变电站的220kV母线CVT预试时三相中间变压器的X端绝缘电阻A﹑B两相为零,C相只有1MΩ。
CVT的内部接线如图1所示,等效电路如图2所示。

图1 CVT内部接线      图2 CVT等效电路
L—补偿电抗器 MOA—避雷器 J—载波装置 T—中间变压器 Z—阻尼器
由CVT的接线图,可以看出避雷器末端直接接地,测量X端绝缘电阻时,解开X端接地,如果避雷器损坏,电流可以通过避雷器入地,因此初步认定是避雷器击穿造成的,随后厂家技术人员认可了这一判断,并对该避雷器进行了更换;同时避雷器尾端从内部直接接地改成并联至X端,在外部接地。
2原因分析
经了解,该避雷器是作为抑制CVT内部铁磁谐振而采取的一种保护措施。与避雷器并联的补偿电抗器具有线性的阻抗。当CVT正常运行时,该电抗器上的压降会随着二次负荷的大小不同有所变化,但一般不超过700V。如果发生了铁磁谐振,中间变压器铁芯饱和,流过中间变压器一次绕组和补偿电抗器的电流会迅速增加,使电抗器上的压降超过避雷器的动作电压,避雷器导通,将电抗器切除,改变回路参数,达到消除铁磁谐振的目的。
分析避雷器损坏的原因,有以下三种。
由于CVT运行时多次发生铁磁谐振,造成补偿电抗器两端电压升高,使避雷器承受较高的电压,造成该保护避雷器损坏。然而如果是铁磁谐振造成的,一组三相同时发生谐振的几率很小。
测量中间变压器一次绕组绝缘电阻时,将二次绕组开路,X端打开不接地,而避雷器的尾端在油箱内部有效接地。其等效示意图如图3所示。

图3 试验时CVT等效示意图
共2页:
上一页
1
2
下一页
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-8-25 22:02:27 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-24 11:36:49 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-25 12:23:37 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则