《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

自动低频减负荷装置的整定原则

[复制链接]
查看1231 | 回复3 | 2011-9-14 19:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

1、自动低频减负荷装置动作,应确保全网及解列后的局部网频率恢复到49.50HZ以上,并不得高于51HZ。
  2、在各种运行方式下自动低频减负荷装置动作,不应导致系统其它设备过载和联络线超过稳定极限。
  3、自动低频减负荷装置动作,不应因系统功率缺额造成频率下降而使大机组低频保护动作。
  4、自动低频减负荷顺序应次要负荷先切除,较重要的用户后切除。
  5、自动低频减负荷装置所切除的负荷不应被自动重合闸再次投入,并应与其它安全自动装置合理配合使用。
  6、全网自动低频减负荷装置整定的切除负荷数量应按年预测最大平均负荷计算,并对可能发生的电源事故进行校对。  
热帖推荐
我爱梅西 | 2015-8-22 21:57:01 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-22 11:45:17 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-24 13:45:07 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则