10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量

[复制链接]
查看2025 | 回复1 | 2011-9-14 19:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

B.0.1 1~3kV常用电力电缆允许持续载流量见表B.0.1-1~B.0.1-4。

   1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量(表B.0.1-1)
电缆允许持续载流量(A)
绝缘类型粘性浸渍纸,不滴流纸聚氯乙烯
护套有钢铠护套无钢铠护套
缆芯最高工作温度(℃)8070
缆芯数单芯二芯三芯或四芯单芯二芯三芯或四芯
缆芯截面
(mm2)2.5    1815
4 3026 2421
6 4035 3127
10 5244 4438
16 6959 6052
251169379957969
35142111981159582
50174138116147121104
70218174151179147129
95267214182221181155
120312245214257211181
150356280250294242211
185414 285340 246
240495 338410 294
300570 383473 328
环境温度(℃)40
注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。
  ②单芯只适用于直流。